Соло
Соло
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 273

25.01.2014 в 02:03:34

minal1944 написал : Вы знаете, у меня тут опасение появилось. Теоретически можно предположить, что когда-нибудь кто-нибудь захочет прочистить центральный канал, а у меня там жестянка торчит? Переломают ее вместе с прилегающей трубой в квартиру... Такое может быть?

Вентиляция не чистится. Совсем. Если есть засор(завал), тогда пробивают.

0
minal1944
minal1944
Местный

Регистрация: 17.12.2013

Москва

Сообщений: 411

26.01.2014 в 00:48:48

Добрый вечер, Соло! Сегодня сдернул рукодельный металлический короб и добрался до своего спутника (фото ниже). Ваша версия по устройству вентиляции подтвердилась еще раз. Все так как Вы говорили. Хочу к нему подвести круглый канал. Думаю взять тройник 100мм разрезать его вдоль по задней стенке и надеть отводом к пробитому отверстию на герметик и одеть пару хомутов. Как Вы считаете? И еще вопрос: к 100мм ац трубе лучше подвести канал 100 или 125 мм?

Соло написал : Вентиляция не чистится. Совсем. Если есть засор(завал), тогда пробивают.

А свой спутник можно почистить? А то зарос пылью за 30 лет...

0
Вложение
Соло
Соло
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 273

26.01.2014 в 13:49:39

minal1944 написал : Хочу к нему подвести круглый канал. Думаю взять тройник 100мм разрезать его вдоль по задней стенке и надеть отводом к пробитому отверстию на герметик и одеть пару хомутов. Как Вы считаете? И еще вопрос: к 100мм ац трубе лучше подвести канал 100 или 125 мм?

Хорошее решение. Лучше 125 мм.

minal1944 написал : А свой спутник можно почистить? А то зарос пылью за 30 лет...

Конечно можно. Только смысла нет. Каналы чистые. На входе иногда немного налипает пыль, а в самом канале всё в порядке. Никогда не бывает так, что пыль наросла на стенки так, что закрыла проход.