Si86 написал : Чтобы не двигало вводный на 16А, специально ставлю на розетки автоматы группы В - чтобы срабатывает раньше. Это ведь правильное предложение?
Направление мыслей правильное, только не факт что так и будет. Т.е. не удивляйтесь если при КЗ будет и вводной автоммат выбивать и тот что на отходящей линии.
Si86 написал : По поводу номинала узо, читаю сейчас - так ли пофиг 16 или 25А.
Если номинал вводного автомата 16А, то пофиг на номинал УЗО в квартире. 16, 25, 40, 63... чем больше тем дороже. А вот был бы вводной автомат например 40А - уже бы думали - можно в какой-то части схемы УЗО 25/0,03 поставить или нет...