Si86 написал : Чтобы не двигало вводный на 16А, специально ставлю на розетки автоматы группы В - чтобы срабатывает раньше. Это ведь правильное предложение?

Направление мыслей правильное, только не факт что так и будет. Т.е. не удивляйтесь если при КЗ будет и вводной автоммат выбивать и тот что на отходящей линии.

Si86 написал : По поводу номинала узо, читаю сейчас - так ли пофиг 16 или 25А.

Если номинал вводного автомата 16А, то пофиг на номинал УЗО в квартире. 16, 25, 40, 63... чем больше тем дороже. А вот был бы вводной автомат например 40А - уже бы думали - можно в какой-то части схемы УЗО 25/0,03 поставить или нет...

0
Shturman1
Shturman1
Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

22.01.2014 в 12:46:28

Si86 написал : Тоесть для 3-й линии хватит узо и на 16А, а не 25 как советуют?

так как у вас ток ограничиваеться автоматом на 16 А то можно и УЗО на 16 А

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5602

22.01.2014 в 12:56:13

63 амперного реле мало при пробое на квартиру 380В. Может кто что более доступно объяснит?

Ерунда какая-то.

0
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

22.01.2014 в 12:57:05

Si86 написал : Если можно, вкратце, в чем преимущество?

Судя по описанию Зубр не защищает от обрыва нулевого провода, а УЗМ защищает

0
Si86
Si86
Новичок

Регистрация: 07.02.2013

Харьков

Сообщений: 73

22.01.2014 в 13:00:23

Shturman1 написал : так как у вас ток ограничивается автоматом на 16 А то можно и УЗО на 16 А

Да я бы с радостью вводный на 25А поменял бы, так мало, того что дом старый и все коммуникации, так еще и кооперативный. То-есть все, что хочешь улучшить за свой счет а в доме с 65% населения в возрасте 55+лет, хрен чего докажешь и поменяешь.

0
Si86
Si86
Новичок

Регистрация: 07.02.2013

Харьков

Сообщений: 73

22.01.2014 в 13:01:59

MINik написал : Судя по описанию Зубр не защищает от обрыва нулевого провода, а УЗМ защищает

щас перечитаю.

0
Si86
Si86
Новичок

Регистрация: 07.02.2013

Харьков

Сообщений: 73

22.01.2014 в 13:09:39

Johnny написал : Ерунда какая-то.

формула: 380 в квадрате * на сумму мощностей одновременно работающих приборов и делим на 220 в квадрате. = суммарная мощность нагрузки у 63 Амперного 13900 ВА, ну а если предположить, что на данный момент используемая мощность приборов 5кВ то уже больше 14000ВА

0
Вложение
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

22.01.2014 в 13:10:11

Si86 написал : щас перечитаю.

Вы еще в личку Kamikaze напишите он испытывал не одно РН

0
Si86
Si86
Новичок

Регистрация: 07.02.2013

Харьков

Сообщений: 73

22.01.2014 в 13:11:07

MINik написал : Вы еще в личку Kamikaze напишите он испытывал не одно РН

Спасибо!

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5602

22.01.2014 в 13:14:27

Судя по описанию Зубр не защищает от обрыва нулевого провода

Рабочее напряжение 100-400В, как же не защищает? http://www.ds-electronics.com.ua/prod/zubr/vsego-doma/d63/ Si86 Максимальная мощность 13900 ВА. 6Или я не там смотрю?

0
Si86
Si86
Новичок

Регистрация: 07.02.2013

Харьков

Сообщений: 73

22.01.2014 в 13:18:59

MINik написал : Судя по описанию Зубр не защищает от обрыва нулевого провода, а УЗМ защищает

В инструкции, пункт: назначение - обрыв и попадание нулевого провода на одну из фаз в воздушных линиях... Или это не тот обрыв нуля?

0