wertyz
wertyz
Местный

Регистрация: 16.11.2013

Very

Сообщений: 318

22.01.2014 в 23:17:04

Планирую заменить кабель от коробки в подъезде до автоматов в квартире. Проводку в подъезде вместе с коробками на этажах Жек заменил раньше, фото (моя квартира слева от коробки крайняя):

Внутри коробки по предварительным данным старый мой квартирный алюминий скручен с новой медью Жека и обмотан изоляцией. От автоматов в квартире кабель над дверным проёмом между бетонной плитой и кирпичами выходит в подъезд, там он спрятан за штукатуркой.

Перечитал уже массу тем, порекомендуйте как поступить в моем случае?

Отбить аккуратно штукатурку над моими и соседскими дверями, отключить старый кабель и на место старого кабеля заложить новый в металлорукаве в ПВХ-оболочке? Как это правильнее сделать в условиях не отключения электроэнергии и делать ли?

0
Вложение
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

22.01.2014 в 23:18:48

В этой коробочке нет никаких автоматов? :eek:

0
wertyz
wertyz
Местный

Регистрация: 16.11.2013

Very

Сообщений: 318

22.01.2014 в 23:21:32

ksiman написал : В этой коробочке нет никаких автоматов? :eek:

Совершенно нет;) 4 скрутки на 4 квартиры и всё.

0
wertyz
wertyz
Местный

Регистрация: 16.11.2013

Very

Сообщений: 318

22.01.2014 в 23:23:48

Я завтра сфотографирую внутряк этой коробки, сегодня сел телефон, там по-моему кабель который приходит в нее это ВВГ 2х2 5 судя по размеру... Сечения не видно (изоляция) диаметр точь-в точь кабель спутниковой антены.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

22.01.2014 в 23:46:21

Страшно подумать, что будет если абонентский ввод в квартире коротнёт :(

0
Детравиль
Детравиль
Резидент

Регистрация: 01.02.2011

Краснодар

Сообщений: 1573

22.01.2014 в 23:52:50

Вспоминаются темы с 36- местными щитами на двушку..:swoon

0
wertyz
wertyz
Местный

Регистрация: 16.11.2013

Very

Сообщений: 318

23.01.2014 в 00:05:49

Так и как быть?

0
дружба
дружба
Резидент

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

23.01.2014 в 10:48:17

wertyz написал : Отбить аккуратно штукатурку над моими и соседскими дверями, отключить старый кабель и на место старого кабеля заложить новый в металлорукаве в ПВХ-оболочке?

Не надо не чего отбивать.Пускай встене и остаеться.

wertyz написал : Как это правильнее сделать в условиях не отключения электроэнергии и делать ли?

Из своей квартире,к коробке протащите новый кабель,или в гофре или в кабель-канале.Вызываете электрика,который отключает вам старую линию,вместо нее подключает ваш,новый ввод.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

23.01.2014 в 14:40:51

А что в итоге будет защищать кабель в квартиру, когда добрые соседи (ну или злые кабельщики) его пробьют?

0
дружба
дружба
Резидент

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

23.01.2014 в 14:50:24

ksiman написал : А что в итоге будет защищать кабель в квартиру, когда добрые соседи (ну или злые кабельщики) его пробьют?

Наверное АВ в подвале.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

23.01.2014 в 15:16:32

дружба написал : Наверное АВ в подвале.

:) Частенько там живут жуки пожирнее вводного кабеля. IMHO

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.