какая-то постоянная повышенная влажность о_О
я такой ржавчины ещё не видел, даже в тех щитах, где периодически вода течёт по стенкам каналов....
либо на металле щитов чтоль экономили - непонятно.....
перемычки справа на аешках подгорают, на тех, что новее, что с белыми клювиками... перегруз видать, немудрено, аешкиж могут и не сработать совсем.... левые совсем отпотели, на них напруга шшоле ещё до сих пор подаётся???
ноль-бы лучше как раз забрать с нулевой шины, только с ней очень осторожно надо, самый звиздец в том, что я так понял межэтажный провод нецеликовошный и не дай Бог он разорвётся в этом месте... а место где можно присоединить аж два проводника заняли этим новым болтом, а под один болт сажать как раз нельзя... нагар там от маленького сечения проводника и собственно он как-то на фото как-бы снаружи а не под шайбой о_О.... правильно туда присадить где-нибудь рядышком свой ноль. Ибо всё ржавое и меж нулевой шиной и щитом уже хреновый контакт.... классическое отгорание нуля в начальной стадии.... и я так и не смог найти на фото проводник, что идёт с шины на щит.
и своё болтовое соединение нулей тоже лучше если не заизолировать, то поместить в бокс хотя-бы небольшой....
провод на ноль пустить поверху , и опуститься правее аешек с белыми клювами до шины....
узип класса III (D) помог-бы, но дешевле приболтиться к человеческому нулю