Аватар пользователя
NickBhl

Местный

Регистрация: 15.08.2012

Пермь

Сообщений: 47

28.01.2014 в 09:46:05

Строящийся частный дом, от столба электрики кинут СИП 4х16. (3 фазы, 15кВт) Купил счетчик и 3-х полюсный вводной автомат на 25А (требования по ТУ) который будет стоять перед счетчиком. Вопрос: какой кабель брать для щитка, какой автомат поставить после счетчика?

0
Аватар пользователя
Shturman1

Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

28.01.2014 в 11:15:32

какой кабель брать для щитка

Провод ПВ3 (нужно обжимать) или ПВ1 (не нужно обжимать) сечением не меньше 4 мм. кв.

какой автомат поставить после счетчика?

После счетчика лучше установить противопожарное УЗО на 100 мА или 300 мА 25 А. Автомат после счетчика там не нужен. Я так понимаю счетчик и вводной автомат будут стоять в отдельном щите?

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

28.01.2014 в 11:27:21

NickBhl, где у вас счетчик будет - на фасаде или внутри дома?

0
Аватар пользователя
NickBhl

Местный

Регистрация: 15.08.2012

Пермь

Сообщений: 47

28.01.2014 в 11:41:17

На фасаде или на опоре, как получиться. Заставляют на опоре(заборе) делать, я хочу на фасаде. Да в отдельном щите.

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

28.01.2014 в 11:48:51

тогда узо не стоит там размещать - поставите его дома.

0
Аватар пользователя
Shturman1

Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

28.01.2014 в 11:56:38

andrewkhv написал : тогда узо не стоит там размещать - поставите его дома.

А почему? Ну, да, я любопытный?:)

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

28.01.2014 в 12:01:02

Shturman1 написал : А почему?

Температура?Бегать в трусах включать?Не знаю,не знаю ...

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

28.01.2014 в 12:21:37

serj12 написал : Температура?Бегать в трусах включать?Не знаю,не знаю ...

плюс к этому, низкая и высокая температура, колебания влажности. может быстро сдохнуть даже брендовое узо.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

28.01.2014 в 12:50:44

Shturman1 написал : А почему? Ну, да, я любопытный?

просто нерационально защищать кусок СИПа, висящего на улице от утечки тока. Бессмысленно.

0
Аватар пользователя
NickBhl

Местный

Регистрация: 15.08.2012

Пермь

Сообщений: 47

28.01.2014 в 16:03:37

На выходы счетчика все равно надо какой то кабель вешать, его пломбировать ведь будут, если автомат не ставит после счетчика, что тогда?

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

28.01.2014 в 21:55:09

andrewkhv написал : низкая и высокая температура, колебания влажности.

Опять же можно предложить клиенту установить в ящике систему подогрева и взять ящик с мембранами,типа Gemeni от ABB и тогда ...Нет предела совершенству.Но это мне нравится больше

Alexiy написал : просто нерационально защищать кусок СИПа, висящего на улице от утечки тока. Бессмысленно.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Shturman1

Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

28.01.2014 в 22:58:24

NickBhl написал : На выходы счетчика все равно надо какой то кабель вешать, его пломбировать ведь будут, если автомат не ставит после счетчика, что тогда?

Вы боитесь, что не сможете заменить кабель после того как опломбируют счетчик, или что?

Alexiy написал : просто нерационально защищать кусок СИПа, висящего на улице от утечки тока

Ну не факт что после щита учета будет тот же СИП, может там кабель в земле к дому пойдет. Разве в этом случае не целесообразно защитить и этот кабель противопожарным УЗО?

0
Назад