Здравствуйте ! Просьба посмотреть ! Спасибо
28.01.2014 в 17:51:10
Здравствуйте ! Просьба посмотреть ! Спасибо
28.01.2014 в 17:56:55
Antmrv, надеюсь автоматы АББ для полного венегрета в щитке? УЗО леграндовское надо 40 А. Да и добавить УЗО на свет и плиту не мешало бы.
28.01.2014 в 17:57:40
Antmrv, посмотрите несколько "соседних" тем. Что там пишут про УЗО на свет, про номинал автоматов на розетки, про защитное зануление... Где на Вашей картинке сечения?
28.01.2014 в 18:04:54
Antmrv,
И действительно, марш читать соседние темы про схемы и щитки! А то уж больно много косяков для одной схемы.
28.01.2014 в 18:24:22
1.Квартира хрущевка 2 комнт на рисунке видно
28.01.2014 в 18:25:30
1.Квартира хрущевка 2 комнт на рисунке видно
28.01.2014 в 19:59:21
да что-то как-то критиковать щитки в отрыве от реальности - смысл? вот соберу я щиток сейчас, фотку выложу - да, норм щиток, и что?
вот те-же 40А на входе, вы-же их не заберёте, висит у вас в стояке подъездном четыре люминевых сопельки, а автоматик 40Амперный этот замена взрывпакетнику, считай рубильник....
PEN.... есть мб некий смысл заложить третью жилу в надежде на реконструкцию, но..... во первых никуда нельзя подключать, ни к розеткам её, ни на корпус щита занулять по хорошему нельзя, а то прилетит вам на корпуса приборов нечто, в случае отгорания нуля в врушке... а узо сработает, только не мгновенно при утечке на корпус прибора, а при утечки с корпуса прибора, на вас или естественным образом на сырой пол...
щит ради красоты или чтоб был? оригинальная ныне "мода".... можно тупо в подъездном смонтировать используя три четыре места и не париться особо....
28.01.2014 в 20:26:02
Antmrv написал :
- Плита - комфорки и духовка обычная
а дом изначально с электроплитами?
фотку щитка этажного дадите?
28.01.2014 в 20:40:39
У нас в городе все дома изначально с электроплитами и только на плиты тянут третий провод, щиток реальный, стояки делают интересно на площадках по 4 квартиры через весь подъезд вертикально по боковым квартирам тянется стояк (алюминий около 10мм) и с каждого отвод к соседям т.е. по 2 квартиры на этаже на одном стояке. Скоро вызовем ЖЭКовского перетягивать ввод там фото сделаю, но прикол в той квартире где идет стояк щит встроен в стену и за его панелью на болтовых соединениях стояк (вверх, вниз, отводы) от этого стояка отвод в соседнюю и тут уже щит накладной и как будут тянуть не известно :) Как думаете розетки занулять ? дом 5 этажей
28.01.2014 в 22:15:01
Antmrv написал : и
УЗО надо бы на 40А, а дифы на меньший ток, на 16А, на кухню максимум 20А, 25 перебор; а нужны ли Вам распайки? которая рядом со щитом точно лишняя, остальные можно и на розетках сделать; 3 группы на свет... хватит и две и даже на одной потянет нормально; розеток на кухне крайне мало, с десяток надо и еще одну линию бы туда... p.s. раз дифы и узо куплены то на левый диф вешаем 2 С16 автомата и пускаем две линии на кухню(поверьте пригодятся обе), второй диф меняем местами с узо(после узо ставим автомат С16)
28.01.2014 в 23:32:10
На розетки ванной вообще лучше взять дифф или связку УЗО+АВ с утечкой 0,01А, Да и номиналы на линии завышены - Там где кабель 3*2,5 - 16 А, на духовку с варочной 25А, на свет 10. Узо стоит взять с номинальным током 40А, если нет возможности, то перед ним ставим автомат 25А. На свет тоже должен идти PE. Кстати, каким кабелем вы проводку делать будете? Если стояк больше 16 мм2 то можно делать зануление.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу