vvladq
vvladq
Резидент

Регистрация: 27.01.2014

Егорьевск

Сообщений: 1261

29.01.2014 в 03:05:49

Antmrv написал : 1.Квартира хрущевка 2 комнт на рисунке видно

  1. Плита - комфорки и духовка обычная

блин =) читаю и натурально представляю себе обычную ГАЗОВУЮ плиту, тем более в хрущёвке однако

  1. РЕ как такового нет на вводе в старый щиток 2 профода фаза и ноль, обычно приходят ЖЭКовские электрики и тянут 3 провода фаза, ноль, ноль-зануление

как нет? ну хотябы PEN...

80А на весь подъезд на каждую фазу??? ну 90, при заявленном вами сечении в стояках, что-то тут не то... плиты-то трёхфазные или????? пять проводов в кабеле на плиту или три (3 провода фаза, ноль, ноль-зануление - можно понять и так и эдак)

надо чётко понять, что в щитах... 4 мм люмишки там со счётчика или????

0
Типочек
Типочек
Новичок

Регистрация: 19.01.2014

Одесса

Сообщений: 1

29.01.2014 в 05:37:52

Добавлю кое-что к вышесказанному: вводной автомат желательно 2P поставить.

0
Antmrv
Antmrv
Новичок

Регистрация: 28.01.2014

Норильск

Сообщений: 10

29.01.2014 в 12:49:45

юра Т написал : а нужны ли Вам распайки?

на розетки будут скрутки под луженные гильзы, а на свет -ваго

perf написал : Узо стоит взять с номинальным током 40А, если нет возможности, то перед ним ставим автомат 16А

согласен

vvladq написал : 80А на весь подъезд на каждую фазу??? ну 90, при заявленном вами сечении в стояках, что-то тут не то... плиты-то трёхфазные или????? пять проводов в кабеле на плиту или три (3 провода фаза, ноль, ноль-зануление - можно понять и так и эдак)

не 3 фазы на вводе, А ОДНА ФАЗА, ОДИН ноль, и ДЕЛАЮТ еще один отвод под зануление

0
Antmrv
Antmrv
Новичок

Регистрация: 28.01.2014

Норильск

Сообщений: 10

08.02.2014 в 14:39:39

обновил схему :)

0
Вложение
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

08.02.2014 в 15:17:53

АВДТ 25А заменить на 16А. Фото этажного щита сделайте. Вводной автомат ставьте двухполюсный.

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

08.02.2014 в 15:32:59

ЭКФ, Шнайдер, ДЭК...

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

08.02.2014 в 15:37:19

Antmrv написал : на розетки будут скрутки под луженные гильзы

А зачем под опрессовку провода скручивать?

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

08.02.2014 в 15:37:59

ksiman написал : Это о чём?

Ну, о том, что на схеме написано :)

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

08.02.2014 в 15:40:55

Johnny; А, точно :) Странный выбор...

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

08.02.2014 в 15:44:34

Заметил, что УЗО часто ставят самые дешевые. Как будто "для галочки", что оно есть. А автоматы не так дороги, их можно и получше купить :)

0
vvladq
vvladq
Резидент

Регистрация: 27.01.2014

Егорьевск

Сообщений: 1261

08.02.2014 в 19:31:34

Johnny написал : Заметил, что УЗО часто ставят самые дешевые.

у них нет биметаллического теплового расцепителя, чего не скажешь о дифах.... главное, чтоб не электронное

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу