Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

08.02.2014 в 21:21:22

Antmrv написал : обновил схему

опять фигня какая-то...

1) фото щитка так и нет 2) сечения кабелей не подписаны 3) об автоматах 25А на розетки забыть! только 16А

0
Antmrv
Antmrv
Новичок

Регистрация: 28.01.2014

Норильск

Сообщений: 10

08.02.2014 в 22:15:11

на одном изображен старый щиток в квартире на другом стояк который идет через соседей вертикально :) провода по квартире розетки 3х2,5 мм.кв, плита 3х4кв.мм, свет3х1,5 соединений и разветвлений гильзами не будет розетки только между залом и спальней будут запараллелены в двух местах А как вы думаете лучше оставить АВДТ шнайдер на 25А или купить еще ДЭК на 16А, у нас не продают именитые бренды :( И дайте оценку вцелом пожалуйста форум читает заказчик :))))) Всем большое спасибо !!!

И еще решили занулить только плиту остальное не занулять, третий провод в розетках заизолировать, как думаете стоит или нет занулять, я все-таки предложил хозяину не занулять.

0
Вложение
Antmrv
Antmrv
Новичок

Регистрация: 28.01.2014

Норильск

Сообщений: 10

08.02.2014 в 22:27:31

переделал вводной автомат :) и кстате вот например заходит под один автомат на 16А 2 линии розеток его же достаточно ?

0
Вложение
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

08.02.2014 в 22:52:03

Antmrv написал : И дайте оценку вцелом пожалуйста форум читает заказчик

Так Вы электромонтажник??? И задаете такие вопросы...

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

08.02.2014 в 23:05:23

Обращение к Заказчику: Передайте Antmrv, чтобы не ставил 25А на розетки :) Нас он не слушает...

0
Antmrv
Antmrv
Новичок

Регистрация: 28.01.2014

Норильск

Сообщений: 10

09.02.2014 в 10:48:11

Rumato написал : Так Вы электромонтажник??? И задаете такие вопросы...

хотелось чтобы человек все видел :) да иобъяснять так ему более проще и понятлевее

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

09.02.2014 в 11:00:57

Ну если Вам так проще:confused: Раз Вы берете деньги за эту работу, а советов спрашиваете в интернете, я удаляюсь. P.S. Обращение к Заказчику - не забудьте выложить фото "после".

0
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

09.02.2014 в 11:31:17

Antmrv написал : у нас не продают именитые бренды

А интернет магазины на что? И где это у вас? в Красноярске полно кто Шнайдером торгует http://www.schneider-electric.ru/sites/russia/ru/support/find-a-distributor/find-a-distributor.page понимаю что край большой, но все равно под заказ же привезут.

0
Antmrv
Antmrv
Новичок

Регистрация: 28.01.2014

Норильск

Сообщений: 10

09.02.2014 в 19:42:29

НОРИЛЬСК :)))))))) заказывал с сайта prestig.ru (не реклама) вез пик поинт правда на материке ехало около недели ну и сюда наверное также А у нас тут продают екф дэк видел автоматы ABB 260 рублей за штуку :)

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

09.02.2014 в 20:01:42

Antmrv написал : видел автоматы ABB 260 рублей за штуку

S200? Вот их и надо брать.

0
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

09.02.2014 в 23:34:11

Antmrv, Да, ближайший дилер в Новом Уренгое...

0