Всем доброго дня.
Ситуация следующая: небольшой автосервис, были подключены от соседей, но возникли проблемы и подключились напрямую от электросетей. Выделено 15кВТ(посчитали среднее потребление не более 7квт, подумали хватит), автомат на подстанции 32А, 3 фазы 380В. Периодически (2 раза в месяц) вырубает автомат.(например одновременно включается электродвигатель, компрессор, и чайник). Решить ситуацию так что бы количество одновременных потребителей было меньше - не получиться - сидят несколько арендаторов. Как выйти из ситуации с наименьшими потерями? ССК говорят докупайте мощность. Сколько нужно выкупить киловатт, чтобы исключить отрубание автомата, но не переделывать текущее подключение(кабель сип 16*4 160метров по воздуху). Заранее спасибо за советы.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

06.02.2014 в 14:53:22

GarryS,

самое простое (и это первое с чего бы я начал) это надо замерить распределение нагрузки по трем имеющимся фазам. Если токи будут заметно отличаться - попробуйте более равномерно распределить имеющуюся нагрузку.

А вот когда будете знать реальные токи по фазам - можно будет задумываться что делать дальше.

0
FOLKEN
FOLKEN
Местный

Регистрация: 05.02.2014

Казань

Сообщений: 181

06.02.2014 в 15:59:47

Если нагрузка раскидана по фазам более-менее равномерно, то можно задействовать Реле неприоритетных нагрузок, например, глядишь и докупать мощности не придется.

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13220

06.02.2014 в 16:06:39

GarryS написал : Сколько нужно выкупить киловатт, чтобы исключить отрубание автомата, но не переделывать текущее подключение

раза в два можно увеличить нагрузку, но тогда при полной равномерной загрузке Вы потеряете на линии около 10%

0
Shturman1
Shturman1
Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

06.02.2014 в 22:39:48

Если компрессор и електродвигатель однофазные, то при воможности можно заменить на однофазные. Ну это если выйдет дешевле чем докупать дополнительную мощность. А так, согласен с выше высказавшимися про равномерность нагрузки по фазам. Если это все работает одновременно на одной фазе то может быть срабатывание автомата. Кстати озвучьте мощности этих приборов

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

07.02.2014 в 09:33:03

Shturman1 написал : Если компрессор и електродвигатель однофазные, то при воможности можно заменить на однофазные.

Уточню: по возможности заменить на трехфазные

0
Shturman1
Shturman1
Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

07.02.2014 в 10:29:57

Solovey написал : Уточню: по возможности заменить на трехфазные

Пардон, чего-то я перегрелся. Конечно на трехфазные. Думал одно написал совсем другое. Solovey, спасибо за поправку