Holmer046
Holmer046
Местный

Регистрация: 27.03.2011

Курск

Сообщений: 137

06.02.2014 в 19:01:09

Доброго дня .Есть военный котел для производства пара марки РИ-1ЛУ. Данный котел работает на дизельном и ТТ топливе. Хочу использовать его в отопление дома ( отапл.площадь 230м2) в качестве основного топлива использовать природный магистральный газ.Можно ли его использовать на газу и какую горелку нужно приобрести, также хотелось бы знать какова его изначальная мощность. Перелопатил весь инет, но инфы ненашел.Может кто с данным котлом уже сталкивался? Фото котла прилагаю.

0
Вложение
Stc
Stc
Местный

Регистрация: 19.12.2013

Брянск

Сообщений: 701

06.02.2014 в 19:08:58

Holmer046 написал : Доброго дня .Есть военный котел для производства пара марки РИ-1ЛУ. Данный котел работает на дизельном и ТТ топливе. Хочу использовать его в отопление дома ( отапл.площадь 230м2) в качестве основного топлива использовать природный магистральный газ.Можно ли его использовать на газу и какую горелку нужно приобрести, также хотелось бы знать какова его изначальная мощность. Перелопатил весь инет, но инфы ненашел.Может кто с данным котлом уже сталкивался? Фото котла прилагаю.

Переделать можно. Горелки потребуются две, инжекционные низкого давления. Блок газовой автоматики (из дешевого только АМКО).

В общем, не знаю, стоит ли игра свеч...

0
Holmer046
Holmer046
Местный

Регистрация: 27.03.2011

Курск

Сообщений: 137

06.02.2014 в 19:33:53

Спасибо. Думаю стоит если покупать новый то это рублей 40 как минимум, а этот стоит пылится плюс станет универсальным котлом на всех видах топлива( почти на всех). А почему две горелки?, какова их мощность? и есль можно то обьясните что значит инжекционные низкого давления?

0
Stc
Stc
Местный

Регистрация: 19.12.2013

Брянск

Сообщений: 701

06.02.2014 в 19:46:48

Holmer046 написал : Спасибо. Думаю стоит если покупать новый то это рублей 40 как минимум, а этот стоит пылится плюс станет универсальным котлом на всех видах топлива( почти на всех). А почему две горелки?, какова их мощность? и есль можно то обьясните что значит инжекционные низкого давления?

Низкого давления потому, что у Вас природный газ. Это раз.:) Два. Другие горелки туда не встанут по причине недостатка тяги в зоне горения. Три. Две горелки потому, что проще регулировать будет.

Я б Вам посоветовал вызвать инженера Межрайгаза для непринужденной беседы(неформальной), потом уже что-то предпринимать. щ

0
Holmer046
Holmer046
Местный

Регистрация: 27.03.2011

Курск

Сообщений: 137

06.02.2014 в 20:00:37

Если бы была возможность вызвать инженера межрайгаза то я бы здесь тему не открывал, да и самому интереснее.Еще раз спасибо, подробнее по горелкам посмотрю в инете.

0
Stc
Stc
Местный

Регистрация: 19.12.2013

Брянск

Сообщений: 701

06.02.2014 в 20:07:57

Holmer046 написал : Если бы была возможность вызвать инженера межрайгаза то я бы здесь тему не открывал, да и самому интереснее.Еще раз спасибо, подробнее по горелкам посмотрю в инете.

Так понимаете в чем дело, уважаемый Хольмер046 - без утверждения Межрайгазом Ваш котел не может эксплуатироваться. Я Вам предложил простейший вариант - зазвать к себе межрайгазовца на "шашлычок". Пообщаетесь, он Вам и по дымоходу подскажет, и к кому в ВДПО обратиться... Ну сами же понимаете - все наши службы работают очень тесно.

0
мвс
мвс
Резидент

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

06.02.2014 в 21:46:26

Сейчас проблемно установить газовый котел с утеряным паспортом. А тут такое предлагают. Паспорта нет.сертификата нет.Разрешения санэпеднадзора нет. Для покупки этих бумаг будет мало 40000рублей.

На эту площадь подойдет любой котел 23-35квт. И что интересно безгемороя и дешевле.

0
мвс
мвс
Резидент

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

06.02.2014 в 21:47:17

И без шашлыков.

0
Holmer046
Holmer046
Местный

Регистрация: 27.03.2011

Курск

Сообщений: 137

06.02.2014 в 23:31:14

Обьясню подробнее, у меня в доме уже стоит газовый котел Конорд 20кВт, си-ма отопления гравитационка+ЦН, призошло расширение отапливаемой площади со 150м2 до230+теплые полы. Если за бортом до -15 то котел еще тащит( макс 70гр), а как неделю -30 стояли то т-ра котла выше 50 не поднималась. Система газоснабжения в доме есть, раз в год приходит контролер счетчик газ.проверяет( последние 8 лет так), поэтому нах. мне Межрайгаз, он же Горгаз, санэпидемнадзор, пожарники итп. Дымоход позволит и 50кВт котел установить.Меня интересует ни кто с данным видом котлов не сталкивался?, какова его мощность?( или она будет =мощности горелки). Паспорт на котел есть, но внем дана производительность пара.Я так понял , что основное это подобрать горелку (обязательно атмосферного типа?), и систему автоматики.

0
Stc
Stc
Местный

Регистрация: 19.12.2013

Брянск

Сообщений: 701

07.02.2014 в 00:04:19

Тему к закрытию. Человек реально не понимает, что спрашивает по модернизации парового котла с переделкой его в водогрей, не понимает и того, что любые установки и модернизации обязательно согласуются.

Камикадзе.

0
Holmer046
Holmer046
Местный

Регистрация: 27.03.2011

Курск

Сообщений: 137

07.02.2014 в 00:57:32

Stk если по теме, по существу добавить нечего, то более правильно и этичнее не вмешиваться.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу