b`lack
b`lack
Местный

Регистрация: 28.03.2010

Смоленск

Сообщений: 213

09.02.2014 в 22:08:01

Хаотически выбивается УЗО на котором висит подогрев водосточки крыши. Т.е. может работать 4 часа или сутки или двое, потом выбивает. Как вообще быть в такой ситуации? Есть какая-то технология поиска таких неисправностей?

( с УЗО всё в порядке).

Спасибо.

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

09.02.2014 в 23:22:57

b`lack написал : с УЗО всё в порядке

Кто сказал? Проверяли путем замены на заведомо исправное?

b`lack написал : Как вообще быть в такой ситуации? Есть какая-то технология поиска таких неисправностей?

Квалифицированный электрик с мегаомметром и микротоковыми клещами Вам поможет.

0
Ilun
Ilun
Резидент

Регистрация: 04.10.2010

Киев

Сообщений: 1320

10.02.2014 в 00:14:20

Нужно вызывать специализированный сервис. Проверяется сопротивление изоляции нагревательного кабеля, которое подозреваю 100% будет низкое. Дальше прибором определяется место повреждения наружной оболочки кабеля, в которое затекает вода и скидывает утечкой УЗО. Если отключить УЗО, кабель поработает какое-то время до полного разрушения или КЗ, но может сезон и протянет до ремонта в теплое время.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу