Guy
Guy
Новичок

Регистрация: 22.09.2006

Владивосток

Сообщений: 46

11.10.2006 в 07:48:57

Заказывал монтаж по ГОСТ, горе монтажники поставили окна...

так получилось что я не проследил и они решили запихать ПСУЛ между окном и стеной уже после монтажа окон в проем.

Закончилось это печально, зазор между окном и проемом плавает от 50 до 20 милиметров, где-то полностью расширившийся ПСУЛ заполнил его целиком, но в 75% периметра между ПСУЛ и стеной остался зазор, местами до 20 милиметров

Подскажите что в этой ситуации можно сделать, думаю что фирма предложит какой-то свой вариант, но хотелось бы услышать мнение профессионалов, доверять мнению людей в этой фирме сейчас просто боюсь.

0
Alex21
Alex21
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 1949

11.10.2006 в 08:12:09

ПСУЛ выковырнуть нафиг, зазоры подзаполнить пеной так, чтобы она не доходила до краёв на 10-15 мм, остальное заполнить герметиком СТИЗ-А.

0
Sdik_S
Sdik_S
Резидент

Регистрация: 02.06.2006

Москва

Сообщений: 1563

11.10.2006 в 10:01:14

Alex21 написал : ПСУЛ выковырнуть нафиг, зазоры подзаполнить пеной так, чтобы она не доходила до краёв на 10-15 мм, остальное заполнить герметиком СТИЗ-А.

главное успеть до зимы:)

0

"Предположение - мать всех ошибок"

Sdik_S
Sdik_S
Резидент

Регистрация: 02.06.2006

Москва

Сообщений: 1563

11.10.2006 в 10:05:02

Guy написал : Закончилось это печально, зазор между окном и проемом плавает от 50 до 20 милиметров, где-то полностью расширившийся ПСУЛ заполнил его целиком, но в 75% периметра между ПСУЛ и стеной остался зазор, местами до 20 милиметров

А Вы проверьте отвесом "вертикальность установки окон" отностительно наружной стены. Чё-то большие зазоры:( Или стены начали падать:(

0

"Предположение - мать всех ошибок"

Guy
Guy
Новичок

Регистрация: 22.09.2006

Владивосток

Сообщений: 46

11.10.2006 в 10:44:27

думаю что вертикально, большие потому что монтажники оставляли место для того чтобы ПСУЛ вставлять

0
Sdik_S
Sdik_S
Резидент

Регистрация: 02.06.2006

Москва

Сообщений: 1563

11.10.2006 в 11:11:41

Guy написал : думаю что вертикально, большие потому что монтажники оставляли место для того чтобы ПСУЛ вставлять

"предположение мать всех ошибок". даже если предположить, что разница составляет по 30 мм на высоту окна, то зазор в 20мм многовато для псула:( и смотрица как-то "аляповато" и вообще.... вообще в таких случаях рекомендуют(даже в ГОСТе) сначала подготовить проем. но лично я бы поступил как предлагает Alex21 или просто заштукатурил снаружи.

кстати, псул сначала приклеивают к раме, а не вставляют потом:(

0

"Предположение - мать всех ошибок"

Guy
Guy
Новичок

Регистрация: 22.09.2006

Владивосток

Сообщений: 46

11.10.2006 в 12:13:31

то что псул сначала клеют к четверти или раме я знаю, не знал то что монтажники этого не знали :(

стиз-а паропроницаем только при толщине 2 мм, если его наложить нафигачить слоем от 10 до 5 мм, обеспечит ли он необходимые свойства?

В госте упоминается про заделку паропроницаемой штукатуркой, кто знает такую?

0
Sdik_S
Sdik_S
Резидент

Регистрация: 02.06.2006

Москва

Сообщений: 1563

11.10.2006 в 12:28:28

Guy написал : стиз-а паропроницаем только при толщине 2 мм, если его наложить нафигачить слоем от 10 до 5 мм, обеспечит ли он необходимые свойства?

В госте упоминается про заделку паропроницаемой штукатуркой, кто знает такую?

-нет,см. рекомендации "САЗИ" -"церезит" например.

0

"Предположение - мать всех ошибок"

Bhead
Bhead
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 2363

11.10.2006 в 18:47:29

Guy написал : то что псул сначала клеют к четверти или раме я знаю, не знал то что монтажники этого не знали

Позвать дядю с фирмы, ответственного за косяки подчинённых ему работников, дать посмотреть на всё это безобразие и попросить прислать ЗНАЮЩУЮ своё дело бригаду с новым ПСУЛом (если его вообще можно туда беспроблемно установить) и поставить окно заново. Долго, но потом жалеть не будете.

0