#4367019

Жилин написал :
Оба котла настенники

Прошу прощения - проглядел.

Acer написал :
В доме скважина, второй год вода идет сильно мутная, в осадке много песка.

Что за скважина? Бурили или просто забивная.

Vladimir_Vas написал :
Зачем Вам напольный с отдельной котельной?

Оба котла настенники

Очень много непоняток в Ваших предпочтениях.
1.Вода грязная и не для питья - зачем же её очищать от железа? Чтобы в душе мыться?

  1. Дом маленький по площади и мощность требуемого котла невысока. Зачем Вам напольный с отдельной котельной? Некуда девать свободные площади в доме? Так он вроде и так маленький!?
  2. Особая тяга к стальным трубам - это следствие религиозных предпочтений? Если вера не при делах - почему не использовать современные материалы?
  3. Биметалл в частном доме - зачем? Чем не устраивают симпатичные панельные эффективные радиаторы с порошковой окраской? У них слишком низкая цена для Вашего дома?
  4. Почему минвата? Пенопласт дешевле в 4 раза. Или планируется сайдинг?
    Трудно советовать не понимая, откуда такие ориентиры у хозяина дома.

Acer написал :
Еще не определится с радиаторами, или биметалл или конвекторы. Биметалл красиво, но если перекрывать 70% окна то многовато будет секций. Конвектор как то не солидно выглядит. Каждый радиатор планирую с термоголовкой.

Присмотритесь к панельным стальным радиаторам. Конвектор же хуже по комфорту и по экономии топлива. Ориентировался бы на бОльшую долю лучистого тепла.

Acer написал :
Каждый радиатор планирую с термоголовкой.

Совершенно верно. Окупают себя довольно быстро и добавляют комфорта.

Acer написал :

  1. Основной вопрос, является ли оптимальной схема разводки?

Предложил бы рассмотреть или поэтажную горизонтальную двухтрубную попутную, или поэтажную горизонтальную веточно-тупиковую (ниже на схеме). Однотрубная вертикальная - пожалуй является самый плохим выбором, и по трудоемкости монтажа, и по экономии топлива, и по стоимости закупки радиаторов. Извините, если расстроил.

Acer написал :

  1. Диаметры труб приведенные выше, в среднем нормально будут?

Только сделав рассчет гидравлики это можно сказать. Смотрите схему выше.

Acer написал :

  1. Хватит насоса в котле?

На схеме выше программа поможет это рассчитать точно. На ссылке к котловому насосу на моей схеме указан необходимый напор и производительность. Вам также нужно подсчитать.

Acer написал :

  1. На стояках и на байспасах нужны балансировочные вентили?

По Вашей схеме вертикальной однотрубки вентили на байпасах не нужны, а балансировочные на "ногах" стояков нужны. Но советую вообще отказаться от этой схемы.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Подскажите по проектированию отопления частного дома.
Имеется небольшой (6х6м) кирпичный дом, два этажа и теплый подвал. Чердак холодный. Толщина кирпича 50см, летом предстоит еще утепление. г. Томск (сибирь), зимой у нас может -30-35гр стоять месяц. Осилил программу расчета теплопотерь, прикинул на стену 10см а на чердак 20см минваты, на все здание теплопотери порядка 8кВт.

Как я представляю схему отопления.
В подвале настенный котел Baxi Fourtech или Eco Four, второй немного дороже, но чем отличается так и не понял, вроде как только имеет латунный трехходовой клапан. Антифриз. Бойлер косвенного нагрева литров на 150-200. Трубы отопления из стали.

От котла по периметру подвала попутная двухтрубная 1" разводка, от нее стояки 3/4" однотрубка с верхней подачей. Байспас 1/2" только на стояках где 2-3 батареи.

Еще не определится с радиаторами, или биметалл или конвекторы. Биметалл красиво, но если перекрывать 70% окна то многовато будет секций. Конвектор как то не солидно выглядит. Каждый радиатор планирую с термоголовкой.

  1. Основной вопрос, является ли оптимальной схема разводки?
  2. Диаметры труб приведенные выше, в среднем нормально будут?
  3. Хватит насоса в котле?
  4. На стояках и на байспасах нужны балансировочные вентили?

п.с. программу расчета гидросопротивлений не осилил.

Может еще по водоснабжению подскажете, вернее по фильтрам. В доме скважина, второй год вода идет сильно мутная, в осадке много песка. Наполнив ведро не видно дна. Вода нужна будет чтобы можно было помыться, но не для питья. Душевая кабина, две раковины, пару унитазов, кухня, стиральная машина. Схема примерно такая, скважинный насос, фильтры, накопительный бак литров на 200-300, насосная станция, для горячей воды бойлер косвенного нагрева.
Наверное надо так сделать, пару промывочных фильтров, первый на 100, второй на 20мк и финишный полипропиленовый на 5мк?
Скорей всего придется ставить установку обезжелезивания.
Если ее поставить между фильтрами и накопительным баком, скважинный насос протянет все это? надо ли регулировать скорость воды?