Johnny написал : Белый провод не вы добавляли? Какой он марки?

Я, это от теплого пола, тогда еще совсем нубом был в электрике (несколько месяцев назад было дело), что всучили в магазине, то и кинул, а может и в комплекте был с ТП, не помню почему именно он, сейчас бы его не взял. Марка кажется ПуГВ (а может и нет, не разбираюсь в этих буквах пока, знаю только какой хороший:), этот не входит в их число) 3х2,5 (многожильный мягкий).

Johnny написал : Ахаха Читать как "вводной автомат отсутствует" =)

Не подскажите по данному вопросу где мат.часть почитать?

Что насчет одиннадцатого поста то? Он верный, если не смотреть, что до них и что после них?

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

01.03.2014 в 14:33:55

webronik написал : Марка кажется ПуГВ

Кажется, ПУГНП http://punp.ru/ Ну, поздняк уже.

webronik написал : Не подскажите по данному вопросу где мат.часть почитать?

Типичный вариант (1 фаза, электроплита) - С50, ввод 10 кв.мм (иногда С63-16кв.мм). То, что выше, в бытовухе уже не используется.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

01.03.2014 в 14:44:19

В этажном щите желательно поставить АВ C50 + УЗО 63А / 100(300мА). Тогда в квартирном можно сделать как написано ранее

0
webronik
webronik
Новичок

Регистрация: 28.02.2014

Уфа

Сообщений: 10

01.03.2014 в 16:25:23

ksiman написал : В этажном щите желательно поставить АВ C50 + УЗО 63А / 100(300мА). Тогда в квартирном можно сделать как написано ранее

ksiman, кажется я чего-то недопонял. Я думал, что АВ на этажном щитке (С80) защищает только проводку от этого щитка до вводного АВ в квартирном щитке (С63), ведь если КЗ после вводного АВ (С63), например в какой-нибудь розетке, то сработает именно вводный (конечно если после вводного нет больше автоматов). Т.е. сработает тот автомат, который ближе всех к месту возникновения КЗ. Нет? Или я не в ту степь? Просто не понял, зачем меняем этажный АВ, если в квартире потом вводный АВ по номиналу окажется больше этажного. И при КЗ отключится именно этажный, а не квартирный...

И еще, вы написали, что желательно поменять этажный и схему в посте №11 можно применить, правильно я понимаю, что можно эту схему и так применять, и работать она будет, только как бы не совсем по книжному?

ЗЫ. Сейчас как бы все работает, и эти доп. три линии тоже, но хотел бы их пустить через УЗО... кажется уже повторятся начал))

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

01.03.2014 в 16:39:33

Смотрите. У Вас (предположительно) ввод 10 кв.мм. Его, учитывая сечение, нужно защищать от перегрузки и дальнейших негативных последствий автоматом не более 50А (никак не 80). Линия защищается в начале, после ответвления от стояка, т.е. автомат 63А в квартире защитных функций не выполняет (и вообще там должен быть не автомат, а рубильник(выключатель нагрузки) на 63А или больше), а служит лишь для того, чтобы обесточить всю квартиру, не выходя в подъезд. Еще раз: не замените автомат в подъезде - может случиться беда. В случае КЗ может сработать любой автомат, а не обязательно ближайший к месту КЗ.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

01.03.2014 в 16:39:42

webronik написал : ksiman, кажется я чего-то недопонял. Я думал, что АВ на этажном щитке (С80) защищает только проводку от этого щитка до вводного АВ в квартирном щитке (С63)

Да, это так, но для С80 вводной кабель должен быть не менее 16кв.мм, а у Вас явно меньше - скорее всего около 10кв.мм, а это максимум С50