NazAnd
NazAnd
Резидент

Регистрация: 11.12.2009

Красноярск

Сообщений: 1066

02.03.2014 в 07:23:39

Ситуация такая: частный дом 15кВт, 380В, в траншее, длина трассы 45-50 метров. Как правильно посчитать потери при том или ином варианте? ВВГ 4х10 или ВВГ 5х6? Или может АВВГ 4х16? Стоимость кабеля тоже надо учесть, но не в ущерб.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

02.03.2014 в 09:23:56

ВБШВ (ВБбШВ) 4х10 или АВБШВ (АВБбШВ) 4х16 Дело не в потерях, а в минимальном сечении PEN проводника :) Тоньше можно использовать, если разделение PEN делать до кабеля

0
NazAnd
NazAnd
Резидент

Регистрация: 11.12.2009

Красноярск

Сообщений: 1066

02.03.2014 в 11:14:04

ksiman, давайте по существу вопроса, не уходя в сторону. Про PEN я знаю.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

02.03.2014 в 11:15:34

NazAnd написал : давайте по существу вопроса, не уходя в сторону. Про PEN я знаю.

PEN разделяется до кабеля?

В самых неблагоприятных условиях, падение будет:

  • алюминий 16кв. - 3,85В (1,75%)
  • медь 10кв. - 4В (1,8%)
  • медь 6кв. - 6,6В (3%)

Т.е. любое указанное сечение проходит с запасом

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

02.03.2014 в 11:20:19

NazAnd, может так? http://miroshko.kiev.ua/wiresel/

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27683

02.03.2014 в 11:39:52

АВБбШв 4х16

0

Следование моим советам вредит кошельку

NazAnd
NazAnd
Резидент

Регистрация: 11.12.2009

Красноярск

Сообщений: 1066

02.03.2014 в 11:51:05

ksiman написал : PEN разделяется до кабеля?

Я конечно понимаю, что вам лень вопрос полностью прочесть, но ведь прямым текстом написал, ВВГ 4х10 или ВВГ5х6, зачем переспрашиваете?

0
NazAnd
NazAnd
Резидент

Регистрация: 11.12.2009

Красноярск

Сообщений: 1066

02.03.2014 в 11:57:44

ВТБ! написал : АВБбШв 4х16

Мне тоже кажется что это будет оптимально, в т.ч. и по стоимости трассы.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

02.03.2014 в 11:57:44

NazAnd написал : Я конечно понимаю, что вам лень вопрос полностью прочесть, но ведь прямым текстом написал, ВВГ 4х10 или ВВГ5х6, зачем переспрашиваете?

А если я напишу, что сегодня 1 или 2 марта?

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

02.03.2014 в 12:03:29

NazAnd написал : Я конечно понимаю, что вам лень вопрос полностью прочесть, но ведь прямым текстом написал, ВВГ 4х10 или ВВГ5х6, зачем переспрашиваете?

Нам не лень, - но 4х10 -это 4х10, а 5х6 это 5х6 ... Повторное заземление будет или нет ...??? Вот поэтому ... И определитесь - алюминий или медь ...

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

02.03.2014 в 12:04:26

NazAnd написал : Стоимость кабеля тоже надо учесть

Тогда однозначно алюминий.И намного легче не в траншее,а СИП-ом.

0

И это пройдёт ...

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.