ivansusanin написал :
красиво
ещё раз завтра рассмотрю, сегодня не мой день
ещё раз позволю заметить про сечения проводов до счётчика и после него до ваших автоматов
не будет ли ложных срабатываний квартирного узо 25A 30
а вот неизвестно
срабатывания повод заменить проводку (при таких расстояниях и нагрузках утечка в 30ma критична (кто-то и до сих пор мб и с проводами в бумажной изоляции живёт, но на о Божья Воля))
,ставил светильник на кухню был разрыв на нуле мерцали лампы люминисцентные,перебрал распаечную коробку делал разрыв на фазу мерцание осталось померил напряжение на проводе светильника было 5 -10 В откуда не понятно,то ли в штукатурке где, или из за того что сосед на лестничный щит занулил прикурутил?
да неизвестно
надо ковыряться вплоть до распаечных и далее оценивать изоляцию конкретных линий
да, некая утечка, а светодиодные светильники те ещё индикаторы, покруче люминесцентных и иже.... оценить реальную опасность сложно, требуются приборные методы нетривиальные, но для начала перебрать всё в коробках, на которых линиях осталась проблема - значит более менее с повреждениями-утечками...
и..... может быть выключатели... да...