Здравствуйте. Буду очень признателен услышать ваши мнения, имеет ли право на жизнь данная схема электропроводки однокомнатной квартиры (площадь 35 м2), необходимы ли в ней какие-либо изменения. Заранее спасибо. В подъездном щите PE нет. 3-х жильный кабель заложен с учетом ее возможного появления в будущем. Количество групп отчасти определено удобством монтажа (без СК). Кабель ВВГнг. Ввод в квартиру сечением 4 мм2.

0
Вложение
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

06.03.2014 в 11:14:11

ygorek37,

1)Стандартный ряд номиналов у УЗО 16,, 25, 40, 63А... (на 32А брендовых не встречается) 2) Автомат на 2А - экзотика. 6-10А доступнее, да и дешевле наверняка. 3) не вижу смысла ограничивать розетку в ванной 10А -, тем более кабель 3*2.5 - почему не ставите 16А? 4) Мне не нравится что на правом УЗО весь свет и почти все розетки, может хоть свет коридора на среднее УЗО к холодильнику перенести? Хоть в случае чего половина света в квартире останется.

0
ygorek37
ygorek37
Новичок

Регистрация: 05.03.2014

Иваново

Сообщений: 4

06.03.2014 в 14:29:09

Solovey, спасибо за критику. 1) номиналы узо исправил 2)автомат на 2A уже имеется в наличии 3) в ванной будет из потребителей максимум фен, 10А думаю достаточно 4) линию холодильника хотел сделать наиболее изолированной, что бы в случае аварии холодильник лишний раз не отключался. По поводу разделения света подумаю.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

06.03.2014 в 14:34:33

ygorek37 написал : 4) линию холодильника хотел сделать наиболее изолированной, что бы в случае аварии холодильник лишний раз не отключался. По поводу разделения света подумаю.

с одной стороны логично холодильник максимально выделить, а с другой - добавление света коридора не сильно увеличивает сеть чтобы бояться отключения холодильника из-за утечки в линии света коридора. Кроме того свет коридора выступает некоторым индикатором питания на холодильник. Выходя из квартиры вы наверняка светом в коридоре пользуетесь - так что выбитое УЗО холодильника без внимания в это случае не останется.

Я не настаиваю - разделение нагрузок по УЗО процесс творческий - единственно правильного варианта нет - правильных вариантов много.

0
D77S
D77S
Местный

Регистрация: 15.02.2010

Москва

Сообщений: 150

06.03.2014 в 14:46:16

ygorek37 написал : линию холодильника хотел сделать наиболее изолированной, что бы в случае аварии холодильник лишний раз не отключался.

А на роутер отдельный автомат - тоже по этой причине? Чтобы его линия была максимально изолированной от других. Просто это... по перегрузке-то роутер изолирован, а по диф-защите - совсем нет. У вас одно УЗО сразу на шесть линий. При отказе по диф-защите отрубятся сразу все шесть. И роутер в том числе. Это не запрещено, но немного неприятно.

0
ygorek37
ygorek37
Новичок

Регистрация: 05.03.2014

Иваново

Сообщений: 4

06.03.2014 в 14:50:30

D77S, Место установки роутера стационарно и определено. Автомат лишь для удобства монтажа и впоследствии отключения устройства.

Безусловно, для локализации аварии можно бы было добавить еще УЗО, но не хочется финансово раздувать "проект"

Solovey, спасибо за аргументацию. Задумался)

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

06.03.2014 в 14:51:14

D77S написал : . И роутер в том числе. Это не запрещено, но немного неприятно.

новое поколение - самая важная нагрузка в квартире - Роутер :D

0
D77S
D77S
Местный

Регистрация: 15.02.2010

Москва

Сообщений: 150

06.03.2014 в 14:56:32

Solovey, Конечно! Приходишь домой, а там - ХХХ. Вместо того, чтобы за день раздать 200Гб траффика.

И, кстати, нет. Самая важная - сигнализацыя квартиры. Кто-то жаловался, что если у него отрубится автомат, питающий сигналку, то тут же примчится вооружённый наряд, сломает дверь, и ещё потом счёт выставят за ложный вызов. Ему рекомендовали свою сигналку запитать вообще без автомата напрямую.

0
ygorek37
ygorek37
Новичок

Регистрация: 05.03.2014

Иваново

Сообщений: 4

06.03.2014 в 14:57:24

Так же у меня в наличии есть два блока диф. защиты Vigi iC60 2п 25A 30mA. Класс защиты от тока утечки AC. Если использовать их, то на сколько уменьшится эффективность защиты человека от поражения эл. током по сравнению с классом защиты А?

0
D77S
D77S
Местный

Регистрация: 15.02.2010

Москва

Сообщений: 150

06.03.2014 в 15:01:55

Класс А, в отличие от АС, также реагирует и на импульсный ток. Такой ток может потребляться от сети всякими импульсными блоками питания.

Кто как, я решил доплатить и поставить класс А, на всякий случай.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

06.03.2014 в 15:25:35

D77S написал : И, кстати, нет. Самая важная - сигнализацыя квартиры. Кто-то жаловался, что если у него отрубится автомат, питающий сигналку, то тут же примчится вооружённый наряд, сломает дверь, и ещё потом счёт выставят за ложный вызов. Ему рекомендовали свою сигналку запитать вообще без автомата напрямую.

Хреновый совет. При КЗ на линии сигналки, сигналка все-равно без питания останется. :) Так еще и пожар начаться может )))

Тут еще на форуме мысли проскакивали что сигнализацию надо без УЗО подключать...

7.1.81 Установка УЗО запрещается для электроприемников,отключение которых может привести к ситуациям, опасным для потребителей(отключению пожарной сигнализации и т.п.).

так вот речь идет только про пожарную сигнализацию ,а не про охранную...