Timofey_Yeka
Timofey_Yeka
Местный

Регистрация: 13.11.2012

Екатеринбург

Сообщений: 213

07.03.2014 в 20:36:17

Доброго дня. Собственно сабж. Подскажите,возможна ли укладка труб отопления в теплоизоляции друг на друга (2 снизу, 2 сверху) или рядом без зазора (4 трубопровода рядом)? Поделитесь опытом.

0
EV.SA
EV.SA
Резидент

Регистрация: 20.05.2011

Москва

Сообщений: 3624

07.03.2014 в 20:46:15

Timofey_Yeka написал : ,возможна ли укладка труб отопления в теплоизоляции друг на друга (2 снизу, 2 сверху) или рядом без зазора (4 трубопровода рядом)

Можно(короб 70*70? и как повороты делать?) ,только оставьте мысли пустить их в коробе .Лучше купить изначально качественную трубу и теплоизоляцию ,залить в стяжку ,тем самым восстановить ,хоть и частично ,ее целостность.

0

@fev.santeh Инста

Timofey_Yeka
Timofey_Yeka
Местный

Регистрация: 13.11.2012

Екатеринбург

Сообщений: 213

07.03.2014 в 20:52:13

EV.SA написал : Можно(короб 70*70? и как повороты делать?) ,только оставьте мысли пустить их в коробе .Лучше купить изначально качественную трубу и теплоизоляцию ,залить в стяжку ,тем самым восстановить ,хоть и частично ,ее целостность.

Короб будет не меньше 100х70. Почему оставить мысли пустить трубы в коробе? Какие подводные камни? Полагаю, что для стяжки не особый ущерб будет, если части стяжки по периметру стены не будет.

0
EV.SA
EV.SA
Резидент

Регистрация: 20.05.2011

Москва

Сообщений: 3624

07.03.2014 в 20:56:40

Timofey_Yeka написал : Какие подводные камни?

Повороты труб Если только найти короба с радиусными элементами

0

@fev.santeh Инста

Timofey_Yeka
Timofey_Yeka
Местный

Регистрация: 13.11.2012

Екатеринбург

Сообщений: 213

07.03.2014 в 21:04:23

EV.SA написал : Повороты труб Если только найти короба с радиусными элементами

Этот вопрос я решу. Сколько нужно для поворота трубы Rehau Stabil 16? Два внизу кладем, два вверху. Соответственно получаем на повороте только 1 трубу (так как одна над другой идет). Радиус изгиба с оснасткой трубы Rehau Stabil 16х2,6 3d, 48,6мм. Легко попадем даже в короб 70х70.

0
EV.SA
EV.SA
Резидент

Регистрация: 20.05.2011

Москва

Сообщений: 3624

07.03.2014 в 22:09:17

Timofey_Yeka написал : Легко попадем даже в короб 70х70.

С теплоизоляцией минимум 150-200

0

@fev.santeh Инста

Timofey_Yeka
Timofey_Yeka
Местный

Регистрация: 13.11.2012

Екатеринбург

Сообщений: 213

07.03.2014 в 22:11:52

EV.SA написал : С теплоизоляцией минимум 150-200

Ясно. Буду делать.

0
EV.SA
EV.SA
Резидент

Регистрация: 20.05.2011

Москва

Сообщений: 3624

07.03.2014 в 22:13:50

Вот с 20й трубой
Можно радиус делать было и меньше ,но не намного .

0

@fev.santeh Инста

Вложение
Timofey_Yeka
Timofey_Yeka
Местный

Регистрация: 13.11.2012

Екатеринбург

Сообщений: 213

07.03.2014 в 22:37:32

EV.SA написал : Вот с 20й трубой
Можно радиус делать было и меньше ,но не намного .

Смотря с чем гнуть (с оснасткой или без).

0
Вложение
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

08.03.2014 в 00:46:19

Timofey_Yeka, вся суета из-за того, чтобы стяжку сделать раньше отопления?

0
Андраник
Андраник
Резидент

Регистрация: 12.05.2010

Москва

Сообщений: 2771

08.03.2014 в 10:03:23

Timofey_Yeka написал : Смотря с чем гнуть (с оснасткой или без).

Как Вы собираетесь гнуть с оснасткой при условии наличия теплоизоляции?