darkbeerus
darkbeerus
Новичок

Регистрация: 11.03.2014

Москва

Сообщений: 16

11.03.2014 в 17:53:19

Дом постройки 80-х годов прошлого века. Капитальный ремонт, все под замену, в том числе и проводка.

Щитка два, поскольку два уровня в квартире, ввод с этажного щитка идет на щиток верхнего уровня, от него раздается потребителям и на щиток нижнего уровня.

Что хотелось бы:

  • уложиться в два 36-модульных щита,
  • обеспечить "автономность помещений" в части электропитания,
  • обеспечить необходимый уровень защищенности обитателей квартиры, прежде всего двоих детей.

Покритикуйте схемы, пожалуйста.

Что лишнего, или наоборот, критически не хватает в схеме? Что можно объединить, или напротив, нужно разъединить?

Заранее благодарен :)

0
Вложение
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

11.03.2014 в 18:05:21

darkbeerus Первая картинка: слишком много линий под УЗО 25/10. Могут начаться проблемы со срабатыванием. Под 1 такое УЗО - 1-2 линии. УЗО 32/30 замените на 63/30, вышестоящий автомат 2P 32А убрать и поставить вместо него еще одно УЗО 63/30. Распределить линии с одного УЗО на два. Зачем нужен автомат на 40А на первый этаж? Тем более, что там кабель 10 кв.мм. Убирайте. На вход щитка желательно поставить рубильник. Вторая картинка: вводной АВ 40А меняем на рубильник. И та же проблема с УЗО, что и в первом щитке.

0
darkbeerus
darkbeerus
Новичок

Регистрация: 11.03.2014

Москва

Сообщений: 16

11.03.2014 в 21:18:25

Johnny, спасибо, завтра сделаю переосмысленную схему

0
darkbeerus
darkbeerus
Новичок

Регистрация: 11.03.2014

Москва

Сообщений: 16

12.03.2014 в 11:53:39

Johnny, последовательность должна быть такой:

  • кабель от этажного щита в рубильник,
  • далее в УЗМ-51М,
  • от него кабель на 1-й уровень и на АВ/УЗО первой ДИН-рейки ? Чем разделить проводник, отходящий от УЗМ-51М, на два? Проходными клеммами?
0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

12.03.2014 в 11:59:31

darkbeerus, я бы сделал так: ставим на одну рейку все УЗО щитка 1 + один автомат (рубильник) на питание щитка 2. Объединяем 2х полюсной гребенкой, запитываем от УЗМ.

0
darkbeerus
darkbeerus
Новичок

Регистрация: 11.03.2014

Москва

Сообщений: 16

12.03.2014 в 12:38:35

Solovey, от УЗМ кроме блока УЗО/АВ под гребенкой, нужно еще отвести кабель на второй щиток

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

12.03.2014 в 12:52:49

darkbeerus,

0
Вложение
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

12.03.2014 в 14:05:47

darkbeerus написал : от УЗМ кроме блока УЗО/АВ под гребенкой, нужно еще отвести кабель на второй щиток

А это легко. У Вас УЗО стоят под одной гребенкой. Используйте ее как шину для распределения питания, зажимая в клеммы УЗО зуб гребенки + провод. Как тут: http://cs-cs.net/wp-uploads/2013/12/Sh13p04-Ivant2Shinen.jpg Зажмете приходящие и отходящие.

0
darkbeerus
darkbeerus
Новичок

Регистрация: 11.03.2014

Москва

Сообщений: 16

12.03.2014 в 15:23:28

Johnny, Solovey, спасибо за советы

Схему переделываю, не влезает только 3-хмодульный рубильник АВВ, не хватает под него одного модуля

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

12.03.2014 в 15:38:44

darkbeerus, если вы запланировали УЗО 25/10, то их у ABB нет.

0
darkbeerus
darkbeerus
Новичок

Регистрация: 11.03.2014

Москва

Сообщений: 16

12.03.2014 в 16:27:28

Попытка втиснуть в 36 модулей все требуемое с учетом замечаний. Пришлось все же пожертвовать рубильником (3 модуля), вместо него либо двухполюсный АВ, либо все же рубильник, но занимающий два модуля

0
Вложение

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу