darkbeerus, я бы иначе расположил. И место для рубильника останется :) Например: 1 дин-рейка: Вводной рубильник; УЗМ; диф-лоджия, диф-бойлер, С10 - свет/розетки СКС - 11 модулей 2 дин-рейка: Все УЗО - 8 модулей 3 дин-рейка - Все оставшиеся автоматы - 12 модулей. Итого - 5 свободных модулей и абсолютно логичная расстановка оборудования со своей иерархией.

Вообще, тема радует. Вам плюс за то, что следуете рекомендациям! =)

0
darkbeerus
darkbeerus
Новичок

Регистрация: 11.03.2014

Москва

Сообщений: 16

12.03.2014 в 16:45:17

Johnny, попробую изобразить, спасибо :)

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

12.03.2014 в 16:49:34

darkbeerus, На ТП под автомат 10А логичнее полторашку кинуть - легче будет к терморегулятору подключать.

Розеткой на лоджии я за год еще ни разу не пользовался, а свет раз в месяц включаю -, ИМХО жирно под лоджию УЗО 10мА выделять - я бы лоджию на общее УЗО 30мА кинул бы...

где новая схема второго щитка?

0
darkbeerus
darkbeerus
Новичок

Регистрация: 11.03.2014

Москва

Сообщений: 16

12.03.2014 в 16:58:35

Johnny, вот что получилось

спасибо еще раз, схема и в самом деле получилась стройная и логичная :)

попробую по образу и подобию переделать второй щит

0
Вложение
darkbeerus
darkbeerus
Новичок

Регистрация: 11.03.2014

Москва

Сообщений: 16

12.03.2014 в 17:01:54

Solovey, под ТП кабель уже прокинут 3х2,5 мм На розетки на лоджии у меня большие планы - планирую частенько включать всякий разный инструмент по дереву, думаю, что розетка будет востребована, 10 или 30... может быть 30 и будет достаточно

за второй щиток пока не брался, но вот прямо сейчас займусь, если по первому не будет замечаний :)

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

12.03.2014 в 17:02:11

darkbeerus, ну вот, что-то более-менее уже :) Давайте, удачи! И прислушайтесь к совету Solovey о кабеле 3х1.5 на ТП.

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

12.03.2014 в 17:03:18

darkbeerus написал : может быть 30 и будет достаточно

Будет достаточно) А с кабелем поздняк метаться, ясненько..

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

12.03.2014 в 17:10:20

darkbeerus,

розетки СКС и освещение лестницы с одного автомата это так и задумано? - что-то не по феншую... далее - розетка СКС - в моем представлении: любая розетка обязана иметь дифзащиту не более 30мА

Останется одно единственное Освещение лестницы которое под 30мА не спрятано... Теперь представим себе фантастическую ситуацию: на линии света случается утечка более 300мА - автомат молчит, вышибает вводное селективное УЗО. Вся квартира в темноте... Ладно бы был бюджетный щит с 2-мя УЗО, и весь свет без дифзащиты... Короче считаю что и свет коридора под какое-нибудь УЗО надо спрятать - ну хоть под общее на 63/0.03.

0
darkbeerus
darkbeerus
Новичок

Регистрация: 11.03.2014

Москва

Сообщений: 16

12.03.2014 в 17:30:29

Изменил второй щиток, вот что получилось

0
Вложение
darkbeerus
darkbeerus
Новичок

Регистрация: 11.03.2014

Москва

Сообщений: 16

12.03.2014 в 17:31:53

Solovey, раньше были два двухполюсных автомата, потом из экономии места стал один.

Замечание понял, пошел осознавать и доделывать схему.

А если вместо двухполюсного АВ 10А поставить ДАВ 10А 30мА, то кроме удорожания, никаких других вопросов по этой части щитка нет?

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

12.03.2014 в 17:36:13

darkbeerus написал : ДАВ

тогда уж АВДТ его назовите)