Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

12.03.2014 в 17:38:33

darkbeerus написал : А если вместо двухполюсного АВ 10А поставить ДАВ 10А 30мА, то кроме удорожания, никаких других вопросов по этой части щитка нет?

Кроме удорожания - у меня абсолютно никаких. Этот щит на мой взгляд можно еще финансово оптимизировать :)

по второму щитку: УЗО 32/30 заменить на 63/30

И для себя любимого все УЗО в квартире не глядя можно поставить типа "А", а все автоматы типа "В". - Я так понял что вопрос удорожания вас не сильно беспокоит :)

На этаже УЗО типа "АС" и автомат "С"

0
darkbeerus
darkbeerus
Новичок

Регистрация: 11.03.2014

Москва

Сообщений: 16

12.03.2014 в 17:51:45

Solovey написал : Я так понял что вопрос удорожания вас не сильно беспокоит

напротив, буду рад прислушаться к финансовой оптимизации :)

0
Вложение
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

12.03.2014 в 18:03:40

darkbeerus написал : напротив, буду рад прислушаться к финансовой оптимизации :)

Тогда для начала общими словами:

  • дифавтомат штука дорогая, а с учетом того что 1 диф ставится на 1 потребитель щиток получается золотым. Первое что я бы начал сокращать - это дифавтоматы. Связка УЗО + автоматы всяко дешевле будет. При этом УЗО типа А и АС в цене отличаются уже не так значительно, значит без больших финансовых затрат для всей квартиры можно организовать дифзащиту на УЗО типа А.
  • исходя из похожих схем диф можно оставить только один - на холодильник. Все остальное спокойно прячется под групповые УЗО.

Рассуждаем далее: вот как часто УЗО при исправной проводке срабатывает, 1-2 раза в год, не чаще ведь. В моем представлении в крайнем случае на сутки или до выходных потерять из-за выбитого (и не включающегося) УЗО например 1/4 проводки квартиры даже на недельку до выходных не так страшно. Значит можно спокойно сократить количество УЗО в каждом щитке до 4х штук и равномерно раскидать на них всю нагрузку.

Вот это мои соображения, дальше попробуйте порассуждать сами что для вас комфортнее:

  • сегодня потратить по 3тыс примерно на каждое лишнее УЗО
  • или раз в полгода из-за перегоревшей лампочки иметь еще и выключившийся телевизор.
0
darkbeerus
darkbeerus
Новичок

Регистрация: 11.03.2014

Москва

Сообщений: 16

12.03.2014 в 18:15:51

Solovey, да, есть над чем подумать, но скорее всего придется либо объединять групповые автоматы, либо выходить за пределы 2х36 модулей, либо смотреть в сторону другого производителя, т.к. те же УЗО 25А/10мА у АББ нет, такие были в предыдущих версиях щитков

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

12.03.2014 в 18:27:00

darkbeerus, дайте фото подъездного щита, чтобы стояк был виден. С50 там уже стоит или вы произвольно такую цифру написали?

0
darkbeerus
darkbeerus
Новичок

Регистрация: 11.03.2014

Москва

Сообщений: 16

12.03.2014 в 20:18:59

andrewkhv, жековский электрик назвал такой номинал, когда я его приглашал на осмотр.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

13.03.2014 в 02:53:05

darkbeerus написал : жековский электрик

вот поэтому фото щита и необходимо. то, что он "разрешил" С50 в доме 80-х г постройки, ровным счетом ничего не означает

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

13.03.2014 в 09:16:43

darkbeerus написал : Solovey, да, есть над чем подумать, но скорее всего придется либо объединять групповые автоматы, либо выходить за пределы 2х36 модулей, либо смотреть в сторону другого производителя, т.к. те же УЗО 25А/10мА у АББ нет, такие были в предыдущих версиях щитков

Применение УЗО вместо дифов экономит место в щитке. (если 3 и боле линии (автомата) на каждое УЗО вешать):

2дифа = 4 модуля УЗО+2автомата =4модуля

3дифа= 6 модулей УЗО+3автомата = 5 модулей уже экономия места в 1 модуль...

Да и просто количество УЗО можно глобально сократить: 3-4 штуки 30мА на каждый щиток + одно 10мА при большом желании на СУ... + один диф на холодильник...

Вот как-то так... А далее решать Вам - каков бюджет на всю эту затею, какого размера щитки влезают... ну и т.д....

0
darkbeerus
darkbeerus
Новичок

Регистрация: 11.03.2014

Москва

Сообщений: 16

13.03.2014 в 09:40:04

Solovey написал : применение УЗО вместо дифов экономит место в щитке.

и не только, бюджет на эту затею тоже существенно экономится переделать можно, но пострадает логичность схемы :) автоматы от одного УЗО нужно будет разместить на разных рейках.

10мА и 30мА, санузлы однозначно под 10мА, бойлер? тоже, скорее всего, а СМ и ПММ? 10 или 30? освещение и розетки на лоджиях? вода потоком не льется (пока), но и конденсат высоко вероятен

и еще вопрос, рубильник vs. автомат, если все же ставить на вход щитков автомат, то при срабатывании какой-либо защиты в щитке высока вероятность срабатывания и автомата в этажном щите, соблюдена ли селективность? и поможет ли селективности входные автоматы в щитках?

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

13.03.2014 в 09:48:47

darkbeerus написал : и еще вопрос, рубильник vs. автомат, если все же ставить на вход щитков автомат, то при срабатывании какой-либо защиты в щитке высока вероятность срабатывания и автомата в этажном щите, соблюдена ли селективность? и поможет ли селективности входные автоматы в щитках?

Да не заморачивайтесь вы про селективность в квартирной проводке. Скорее всего ее не будет при КЗ.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

13.03.2014 в 10:38:43

darkbeerus, так фотки будут или нет?