darkbeerus написал : А если вместо двухполюсного АВ 10А поставить ДАВ 10А 30мА, то кроме удорожания, никаких других вопросов по этой части щитка нет?
Кроме удорожания - у меня абсолютно никаких. Этот щит на мой взгляд можно еще финансово оптимизировать :)
по второму щитку: УЗО 32/30 заменить на 63/30
И для себя любимого все УЗО в квартире не глядя можно поставить типа "А", а все автоматы типа "В". - Я так понял что вопрос удорожания вас не сильно беспокоит :)
На этаже УЗО типа "АС" и автомат "С"