Всем доброго времени суток!
Прошу вас посмотреть и раскритиковать схему щитка при 3-х фазном подключении. Посоветуйте как распределить фазы по потребителям. Буду признательна любым советам по оптимизации и упрощению схемы.
Заранее благодарю!
18.03.2014 в 19:04:58
Всем доброго времени суток!
Прошу вас посмотреть и раскритиковать схему щитка при 3-х фазном подключении. Посоветуйте как распределить фазы по потребителям. Буду признательна любым советам по оптимизации и упрощению схемы.
Заранее благодарю!
18.03.2014 в 21:23:57
marlfox, у вас вводной 25А поэтому УЗО достаточно 25 или 40А на 63 А избыточны... Нет желания УЗМ поставить ? 4 УЗО по 10мА - здОрово
18.03.2014 в 22:11:49
УЗО 63А заменены на 40А. Добавлены УЗМ По УЗО 10мА перебор? Может урезать\объединить?
Интересует вопрос по распределению фаз.
19.03.2014 в 09:36:15
marlfox написал : По УЗО 10мА перебор?
это вам решать, улучшение защиты много не бывает, а что касаемо распределения по фазам попробуйте сами посчитать нагрузки и кооэффициэнт использования и одновременность и распределяйте - долюно быть чтобы в лююой момент времени нагрузка по ним была приблизительно одинакова.