Dancor
Dancor
Новичок

Регистрация: 22.03.2014

Москва

Сообщений: 3

22.03.2014 в 11:10:08

Добрый день,

Прошу вашей помощи в разработке схемы внутриквартирного щитка в панельной двушке. Предыстория: Есть двушка в панельке, проводка в квартире уже сделана, медь, дополнительные линии сделать нельзя. Нужно правильно выбрать защитную автоматику для электрической сети.

Фото внешнего щитка (по-моему, просто жуть):

Разработанная мной схема (кривовата, по меньшей мере :))

Вопросы:

  1. Правильно ли выбраны приборы для внутреннего щитка в квартире? Номиналы, типы устройств?

  2. Дифавтомат во внешнем щитке явно слабоват, заменить на С40? Если откажется заменять ЖЭК, можно ли жить с таким, и как? :) Насколько я знаю ЖЭК может встать на дыбы от моей просьбы :)

  3. Не лишним ли будет Диф для электродуховки, может оставить только автомат?

Спасибо!

0
Вложение
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

22.03.2014 в 11:29:58

Dancor написал : Прошу вашей помощи в разработке схемы внутриквартирного щитка в панельной двушке.

Вот честно, просто устали одно и то же писать. Вам проще найти мастера который на месте предложит оптимальный вариант. Вы пишете, что дополнительные линии сделать нельзя, но на рисунке линий больше чем отходит от щитка:( Как это понять... Сколько места в щите неизвестно и вообще это квартирный щит или этажный...

  1. С точки зрения технической - нормально. С точки зрения экономической - не правильно, можно удешевить схему.
  2. Что значит слабоват? Выбивает от перегрузки? С40 Никто не даст (если официально) на квартиру с газом, максимум С32 при наличии новых стояков.
  3. Лишней дифзащиты не бывает. Пожалуйста...
0
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

22.03.2014 в 18:46:47

Rumato написал :

  1. Лишней дифзащиты не бывает.

я понял бы если стояда дифзащита на 10мА под 30мА, но смысл ставить диф на 30мА на линию при таком же на вводе, можно дними автоматами ограничиться. Dancor, на розетки автомат 16А линия 3х2.5, на свет 6-10А линия 3х1.5

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

22.03.2014 в 18:48:48

MINik, Так я и написал, что с экономической точки зрения схема неправильная.

0
Dancor
Dancor
Новичок

Регистрация: 22.03.2014

Москва

Сообщений: 3

23.03.2014 в 01:38:59

Rumato написал : Вот честно, просто устали одно и то же писать. Вам проще найти мастера который на месте предложит оптимальный вариант. Вы пишете, что дополнительные линии сделать нельзя, но на рисунке линий больше чем отходит от щитка:( Как это понять...

Прощу прощения, что не пояснил. В данный момент существует в реальности только старая линия на освещение. Остальные линии есть только в квартире, на внешний этажный щиток не выведены.

Rumato написал : Сколько места в щите неизвестно и вообще это квартирный щит или этажный...

Я имел в виду, что привожу фото этажного щитка, написал - внешнего, если неточно выразился - извините. Места в щитке этажном больше собственно и нету. Ну может еще на 1 автомат.

MINik написал : Dancor, на розетки автомат 16А линия 3х2.5, на свет 6-10А линия 3х1.5

Ок спасибо! А если на розетки (не на свет) уже идет линия 3х1,5, причем на каждой линии 3х1,5 висит по 2 розетки (в совокупе могут кушать с нашим потреблением до 2,5 кВт), то на них таки тоже автомат 16А ведь?

0
igor1
igor1
Резидент

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1448

23.03.2014 в 02:16:36

Dancor написал : А если на розетки (не на свет) уже идет линия 3х1,5, ... то на них таки тоже автомат 16А ведь?

Нет. На них таки тоже автомат 10А!!! Автомат защищает проводку. Поэтому, если Вы положили 1,5кв., то АВ - 10А, независимо от того, что Вы хотите в эти розетки впихнуть.

0
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

23.03.2014 в 02:22:09

Dancor написал : то на них таки тоже автомат 16А ведь?

igor1 написал : Нет. На них таки тоже автомат 10А!!!

Dancor, а шо таки ви хотэли при таких квадратах, автомат таки кабель изволит защищать.:)