24.03.2014 в 13:59:40
Добрый день! Помогите выбрать щит на 72 модуля. Будет устанавливаться в фальшстену из гипсокартона. Длинна стены 60 см. Пока нашел следующие варианты: PRAGMA 4РЯДA ПО 18МОД ВСТРАИВАЕМЫЙ PRA24418 Legrand EkinoxeTX 4x18М 607068 , (607064 ) Hager Golf VF418PD (VF418TD)
24.03.2014 в 14:07:55
MikhailN написал : Добрый день! Помогите выбрать щит на 72 модуля. Будет устанавливаться в фальшстену из гипсокартона. Длинна стены 60 см. Пока нашел два варианта: PRAGMA 4РЯДA ПО 18МОД ВСТРАИВАЕМЫЙ PRA24418 Legrand EkinoxeTX 4x18М 607068 , (607064 )
Вопрос! Вы у Мордора покупали? Янтарный? У ABB еще посмотрите.
24.03.2014 в 14:34:00
MikhailN написал : Добрый день! Помогите выбрать щит на 72 модуля. Будет устанавливаться в фальшстену из гипсокартона. Длинна стены 60 см. Пока нашел два варианта: PRAGMA 4РЯДA ПО 18МОД ВСТРАИВАЕМЫЙ PRA24418 Legrand EkinoxeTX 4x18М 607068 , (607064 )
AВВ U61
24.03.2014 в 14:46:55
Бех написал : Вопрос! Вы у Мордора покупали? Янтарный? У ABB еще посмотрите.
Нет это чуть подальше :)
STAS_V написал : AВВ U61
Вначале смотрел АВВ, U61 - показался слишком узким и высоким, U32 - по ширине на грани, и думаю не очень он будет смотреться, и спрятать хорошо не получиться.
Сейчас нужно сделать фальшстену, поэтому хочу купить щит, чтобы стразу под него делали.
24.03.2014 в 14:50:17
MikhailN, Изумрудный? или еще дальше? Живу тоже в Балашихе.У ДСК-1 брали-и тут Мортон нарисовался как ген.подрядчик,поэтому и спрашиваю.)))
24.03.2014 в 14:53:54
Дальше, Лукино..
24.03.2014 в 15:51:42
Хагер гольф смотрели?
24.03.2014 в 17:14:19
igorrius написал : Хагер гольф смотрели?
Посмотрел, тоже вариант...
Что из них оптимальнее в плане внутренние комплектации, удобства монтажа...
24.03.2014 в 17:15:22
А вы уверены что вам щит на 72 модуля необходим?
24.03.2014 в 18:21:33
3 фазы, как минимум 30 групп, думаю в 54 не влезу, 72 в самый раз, ну или запас небольшой останется.
25.03.2014 в 00:17:45
MikhailN написал : 3 фазы, как минимум 30 групп, думаю в 54 не влезу, 72 в самый раз, ну или запас небольшой останется.
Вы бы схемку прикинули, а потом щит выбирали. Подумайте, будут ли у Вас неотключаемые линии, будете ли при сборке использовать кросс-модуль, на каком модульном оборудовании будете проектировать щит.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.