Avvsaenk, тогда вы не перепутаете рубильники. Вообще моду тут CS ввел на эти рубильники он фанат АББ.
24.03.2014 в 22:23:17
Avvsaenk, тогда вы не перепутаете рубильники. Вообще моду тут CS ввел на эти рубильники он фанат АББ.
25.03.2014 в 04:15:26
Avvsaenk, вам намекают на то, что при наличии одной-единственной неотключаемой линии и отсутствии еще каких-то изысков на вводе ставить 2 рубильника нецелесообразно. Сначала - диф на холодильник, потом (параллельно) - общий рубильник на весь щит.
25.03.2014 в 09:29:47
Avvsaenk написал : Свет прокладываю ВВГнг 3х1,5. Розетки - ВВГнг 3х2,5
А надо бы, для себя любимого ВВГнг-LS
Avvsaenk написал :
- Нужен ли автомат на сервисную розетку Q31?
обязательно, не более 16А. И УЗО на нее тоже обязательно.
Avvsaenk написал :
- Правильно ли я подключил по фазе Q22, Q5 и Q9?
монтаж только усложнится. Когда все УЗО идут до автоматов их можно классно двухполюсной шинкой объединить
Avvsaenk написал :
- Можно ли в УЗО (Q11) подключить два нуля напрямую, без установки дополнительной шины?
да
Avvsaenk написал :
- Каким проводом лучше все подключать, я думаю ПВ-3 10мм2?
Если все шинками максимально собрать, то проводом делать совсем мало - можно и 10кой зафигачить (хотя бы от ввода до УЗО), тем более вводной автомат 63А
Avvsaenk написал :
- Чем лучше обжимать НШВИ и НШВИ(2)?
специальными клещами для обжима НШВИ
25.03.2014 в 17:21:54
Подправил схему щитка :)
25.03.2014 в 17:28:28
Avvsaenk написал : Подправил схему щитка
На количестве автоматов только размер щитка можно сэкономить - если место остается, на свет вместо дифов можно поставить УЗО (даже пусть АС будет), и автоматики на каждую линию... Или максимум я бы делал 1 автомат на 2 помещения
Теплый пол от розетки? Его же напрямую обычно к щитку цепляют
И уж очень много чести для розетки в щитке, которая может и никогда использоваться не будет диф ставить - я бы ее на групповое УЗО переселил
На ВП кабель 6 квадрат и автомат 32А
25.03.2014 в 18:15:53
Solovey написал : .....и автоматики на каждую линию...
Теплый пол от розетки? Его же напрямую обычно к щитку цепляют
На ВП кабель 6 квадрат и автомат 32А
А какую автоматику?
Теплый пол без розетки, просто на его линию думал повесить розетку бойлера, теплого пола будет не много метра 2 всего.
На ВП собирался как раз 6 мм2 прокладывать, а вот автомата 32А хватит на 7500 Вт?
26.03.2014 в 09:01:57