Avvsaenk, тогда вы не перепутаете рубильники. Вообще моду тут CS ввел на эти рубильники он фанат АББ.

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

25.03.2014 в 04:15:26

Avvsaenk, вам намекают на то, что при наличии одной-единственной неотключаемой линии и отсутствии еще каких-то изысков на вводе ставить 2 рубильника нецелесообразно. Сначала - диф на холодильник, потом (параллельно) - общий рубильник на весь щит.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

25.03.2014 в 09:29:47

Avvsaenk написал : Свет прокладываю ВВГнг 3х1,5. Розетки - ВВГнг 3х2,5

А надо бы, для себя любимого ВВГнг-LS

Avvsaenk написал :

  1. Нужен ли автомат на сервисную розетку Q31?

обязательно, не более 16А. И УЗО на нее тоже обязательно.

Avvsaenk написал :

  1. Правильно ли я подключил по фазе Q22, Q5 и Q9?

монтаж только усложнится. Когда все УЗО идут до автоматов их можно классно двухполюсной шинкой объединить

Avvsaenk написал :

  1. Можно ли в УЗО (Q11) подключить два нуля напрямую, без установки дополнительной шины?

да

Avvsaenk написал :

  1. Каким проводом лучше все подключать, я думаю ПВ-3 10мм2?

Если все шинками максимально собрать, то проводом делать совсем мало - можно и 10кой зафигачить (хотя бы от ввода до УЗО), тем более вводной автомат 63А

Avvsaenk написал :

  1. Чем лучше обжимать НШВИ и НШВИ(2)?

специальными клещами для обжима НШВИ

0
Avvsaenk
Avvsaenk
Новичок

Регистрация: 22.03.2014

Москва

Сообщений: 10

25.03.2014 в 17:21:54

Подправил схему щитка :)

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

25.03.2014 в 17:28:28

Avvsaenk написал : Подправил схему щитка

На количестве автоматов только размер щитка можно сэкономить - если место остается, на свет вместо дифов можно поставить УЗО (даже пусть АС будет), и автоматики на каждую линию... Или максимум я бы делал 1 автомат на 2 помещения

Теплый пол от розетки? Его же напрямую обычно к щитку цепляют

И уж очень много чести для розетки в щитке, которая может и никогда использоваться не будет диф ставить - я бы ее на групповое УЗО переселил

На ВП кабель 6 квадрат и автомат 32А

0
Avvsaenk
Avvsaenk
Новичок

Регистрация: 22.03.2014

Москва

Сообщений: 10

25.03.2014 в 18:15:53

Solovey написал : .....и автоматики на каждую линию...

Теплый пол от розетки? Его же напрямую обычно к щитку цепляют

На ВП кабель 6 квадрат и автомат 32А

А какую автоматику?

Теплый пол без розетки, просто на его линию думал повесить розетку бойлера, теплого пола будет не много метра 2 всего.

На ВП собирался как раз 6 мм2 прокладывать, а вот автомата 32А хватит на 7500 Вт?

0
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

25.03.2014 в 22:44:05

Avvsaenk написал : А какую автоматику?

Solovey написал : автоматики на каждую линию

имелось ввиду АВ на линию :)

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

26.03.2014 в 09:01:57

Avvsaenk написал : А какую автоматику?

MINik написал : имелось ввиду АВ на линию

Ага. На каждое помещение своя линия, чтобы без распаек обойтись. При этом на каждый автомат вешаем 1-2 линии.

Avvsaenk написал : На ВП собирался как раз 6 мм2 прокладывать, а вот автомата 32А хватит на 7500 Вт?

Да.