Дмитрийрий
Дмитрийрий
Новичок

Регистрация: 26.03.2014

Комсомольск-на-Амуре

Сообщений: 1

26.03.2014 в 03:02:19

Здравствуйте, господа! Вопрос: ходе проведения измерений электроустановок выявлены несоответствия НТД, о чем в техническом отчете составлена деф. ведомость. Заказчик эти несоответствия устранил, наша лаба проверила, все в норме. Какой акт теперь необходимо составить, чтобы подтвердить испрвления???? может есть у кого образцы???

0
Стёпин папа
Стёпин папа
Местный

Регистрация: 04.07.2011

Екатеринбург

Сообщений: 202

26.03.2014 в 16:49:31

Лаборатория произвела замеры и выдала заказчику тех отчёт, где указаны несоответствия (нарушения). После чего заказчик несоответствия устранил и лаборатория вновь провела замер, где всё в нормативе. Я правильно понял? Тогда достаточно выдать новый протокол (тех отчёт). Акт то кому нужен, какой и для чего?

0
FOLKEN
FOLKEN
Местный

Регистрация: 05.02.2014

Казань

Сообщений: 181

26.03.2014 в 21:57:03

Обычно просто выдаем новый протокол, уже "чистый", без нарушений