Всем доброго времени. Прошу помочь. В основное здание заведен Сип4. Сделано разделение PEN в вводном щите. Теперь требуется подсоединить соседнее здание 5ю жилами. В описании СИП4 сказано что допускается "присоединять" одну или две дополнительные жилы, но нигде не сказано как..
Пролет 20-25 метров. СИП4 4*16.

Заранее спасибо.

0
FOLKEN
FOLKEN
Местный

Регистрация: 05.02.2014

Казань

Сообщений: 181

02.04.2014 в 12:25:00

во-первых, СИП заводить в помещение нельзя. второе здание присоединяется от первого?

0
Carver
Carver
Новичок

Регистрация: 02.04.2014

Новосибирск

Сообщений: 10

02.04.2014 в 12:31:37

Да, второе от первого. Учетный узел один на все.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

02.04.2014 в 12:46:36

Carver, какая у вас система заземления? если PEN разделен - где именно? в каком месте вы планируете запитывать второе здание? какие между зданиями коммуникации?

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22222

02.04.2014 в 13:06:58

Carver написал : В описании СИП4 сказано что допускается "присоединять" одну или две дополнительные жилы,

Имеется ввиду одиночные, и даже не несущие жилы того же СИПа-1, для PE проводника например . Прикручиваете спиралькой с большим шагом и фиксацией на концах прокладки хомутами.

0

Да, ни фига.

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28636

02.04.2014 в 13:20:37

Carver написал : Учетный узел один на все.

Счётчик прямого включения? Ноль подключен через счётчик или отводом?

Carver написал : Пролет 20-25 метров.

Кабель на тросе, сечения рассчитать.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Carver
Carver
Новичок

Регистрация: 02.04.2014

Новосибирск

Сообщений: 10

02.04.2014 в 13:27:47

andrewkhv написал : Carver, какая у вас система заземления? если PEN разделен - где именно? в каком месте вы планируете запитывать второе здание? какие между зданиями коммуникации?

Заземление TN-C-S, разделение PEN в вводном щите первого здания. Из этого же щита планируется отвод на второе здание через автомат, ввести Сип во второе здание планируется "проколом" стены сразу в щит второго здания (к месту прокола спустить по фасаду либо в трубе внутри здания). "Воздух" между зданиями свободен. Оба здания не жилого назначения.

0
Carver
Carver
Новичок

Регистрация: 02.04.2014

Новосибирск

Сообщений: 10

02.04.2014 в 13:30:59

dokar написал : Имеется ввиду одиночные, и даже не несущие жилы того же СИПа-1, для PE проводника например . Прикручиваете спиралькой с большим шагом и фиксацией на концах прокладки хомутами.

Вот это и интересовало в первую очередь. Спиралькой по всей длине? Одних хомутов с шагом в полметра не достаточно будет? Нагрузку СИП4 выдержит от этой доп. жилы?

0
Carver
Carver
Новичок

Регистрация: 02.04.2014

Новосибирск

Сообщений: 10

02.04.2014 в 13:33:05

ВТБ! написал : Счётчик прямого включения? Ноль подключен через счётчик или отводом?

Кабель на тросе, сечения рассчитать.

Счетчик прямого, ноль через счетчик. Имхо на тросе менее надежно и заметно дороже.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

02.04.2014 в 13:38:50

Carver написал : Имхо на тросе менее надежно и заметно дороже.

Такое впечатление, что про провод ABT никто не слышал...

0
Carver
Carver
Новичок

Регистрация: 02.04.2014

Новосибирск

Сообщений: 10

02.04.2014 в 13:50:12

Alexiy написал : Такое впечатление, что про провод ABT никто не слышал...

При сечении 16мм нецелесообразно. Дороже ~в 2 раза, плюс заявленный срок службы меньше.

0