02.04.2014 в 14:00:16
Да, ни фига.
02.04.2014 в 14:04:50
Alexiy, а как вообще корректно поступать с "землей" двух зданий, одно из которых запитывается от второго? что-то в ПУЭ ничего толкового по этому поводу не нашел...
02.04.2014 в 14:49:39
andrewkhv написал : Alexiy, а как вообще корректно поступать с "землей" двух зданий, одно из которых запитывается от второго? что-то в ПУЭ ничего толкового по этому поводу не нашел...
По логике для второго здания выходит схема TN-S, не?..
02.04.2014 в 14:54:51
Carver написал : на тросе менее надежно и заметно дороже
Если до второго здания достаточно 5*10, то разница в цене будет умеренной (цена троса, к тому же арматура дешевле).
Менее надёжно? А это как сказать. Не нарушить технологию при монтаже СИП почти нереально. Это ради тысяч километров трассы можно и бригаду обучить, и всё оборудование закупить.
А кабель - это кабель. Оболочка возьмёт "косяки" на себя.
Следование моим советам вредит кошельку
02.04.2014 в 16:13:29
Carver написал : По логике для второго здания выходит схема TN-S, не?..
нет. Забудьте вы про TN-S. В системе TN-S отсутствует протяжённый PEN вообще, а у вас от КТП что идёт? Поэтому у вас есть только 2 варианта: TN-C-S и TT.
andrewkhv написал : как вообще корректно поступать с "землей" двух зданий, одно из которых запитывается от второго?
можете сделать независимые системы заземления в каждом здании - это рационально при расстоянии между зданиями более 20-30 м Если собираетесь объединять ЗУ обоих зданий, то следует делать это как минимум 2 перемычками
02.04.2014 в 16:17:10
Carver написал : В описании СИП4 сказано что допускается "присоединять" одну или две дополнительные жилы, но нигде не сказано как..
тупо приматываете рядом с остальными ещё одну жилу и в 10-50 см от клинового зажима прихватываете несколькими пластиковыми кабельными хомутами. Всё. больше ничего не требуется Однако, я считаю, что нет смысла разделять PEN снаружи здания, поэтому тупо снаружи делаете 4-жильную проводку, а внутри уже разделяйте себе на здоровье.
02.04.2014 в 16:37:35
Alexiy написал : нет смысла разделять PEN снаружи здания
Вероятно, он уже разделён и имеет опломбированное :( соединение на счётчике.
Следование моим советам вредит кошельку
02.04.2014 в 16:39:04
ВТБ! написал : Вероятно, он уже разделён и имеет опломбированное соединение на счётчике.
Кто сказал? Счётчик - не коммутационный аппарат. Счётчик может в разрыв PEN включаться. Не вижу проблемы
02.04.2014 в 16:43:04
Alexiy написал : Не вижу проблемы
И никто не увидит под крышечкой-то.
Следование моим советам вредит кошельку
02.04.2014 в 16:55:29
Alexiy написал : Однако, я считаю, что нет смысла разделять PEN снаружи здания, поэтому тупо снаружи делаете 4-жильную проводку, а внутри уже разделяйте себе на здоровье.
Так разделение PEN уже сделано во вводном щите первого здания. Т.е. если я ограничусь 4мя жилами, то во второе здание придет только A,B,C и N..
зы: еще одно полноценное заземление с бурением ям и т.д. хотелось бы избежать и ограничиться СУП.
02.04.2014 в 17:11:00
Carver, А чем вас пятижильный СИП не устраивает?