03.04.2014 в 16:48:58
Для вентиляции глухой спальни смонтирована система приточной вентиляции. Расположенным в спальне регулятором скорости (REB-1NЕ) производиться управление работой приточной вентиляции по требованию (вкл, выкл, регулировка оборотов). Ищу способ модернизировать электрическую схему, таким образом, чтобы система приточной вентиляции в автоматическом режиме проветривала помещение в соответствии с заранее заложенной программой, при этом система сохранила режим проветривания по требованию (с регулировкой оборотов) и возможностью отключения выполняемой в автоматическом режиме программы из спальни. Наиболее простым вариантом кажеться замена регулятора скорости (REB-1NЕ) на регулятор скорости с суточным (недельным) таймером - но такого не нашел. Прошу помочь советом. Схему электромонтажа приточной вентиляции прилагаю.
16.04.2014 в 14:01:39
Как вариант пустить две линии питания. Одну с ручным управлением, а вторую через таймер. Но вторую линию уже не проложить. Наверное возможно это сделать даже по одной линии, но не знаю как сделать, чтобы через таймер проветривал на минимальной скорости.
16.04.2014 в 15:17:51
uollos, Ну как бы все не просто, а очень просто....
Ставите двухполюсный переключатель с назначением авто/ручное в разрыв L1 и Lв идущих от REB, его перекидные контакты на КМ1 и КМ1.1. Другие контакты двухполюсника - по направлению (см ниже) к суточному таймеру, хоть механическому за 100 руб с флажками по 15минут :)
Фазу на вход таймера, выход таймера паралелим на:
после 2. идем на контакт двухполюсника замыкающийся с перекидным контактом идущим на КМ1.1.
PS Рисовать было лень :) Нарисуйте, если не понятно - спросите. PPS Можно использовать малую скорость TD на его клемме LB - но это еще один провод до коробки и после.