Аватар пользователя
uollos

Местный

Регистрация: 21.10.2013

Москва

Сообщений: 17

03.04.2014 в 16:48:58

Для вентиляции глухой спальни смонтирована система приточной вентиляции. Расположенным в спальне регулятором скорости (REB-1NЕ) производиться управление работой приточной вентиляции по требованию (вкл, выкл, регулировка оборотов). Ищу способ модернизировать электрическую схему, таким образом, чтобы система приточной вентиляции в автоматическом режиме проветривала помещение в соответствии с заранее заложенной программой, при этом система сохранила режим проветривания по требованию (с регулировкой оборотов) и возможностью отключения выполняемой в автоматическом режиме программы из спальни. Наиболее простым вариантом кажеться замена регулятора скорости (REB-1NЕ) на регулятор скорости с суточным (недельным) таймером - но такого не нашел. Прошу помочь советом. Схему электромонтажа приточной вентиляции прилагаю.

0
Аватар пользователя
uollos

Местный

Регистрация: 21.10.2013

Москва

Сообщений: 17

16.04.2014 в 14:01:39

Как вариант пустить две линии питания. Одну с ручным управлением, а вторую через таймер. Но вторую линию уже не проложить. Наверное возможно это сделать даже по одной линии, но не знаю как сделать, чтобы через таймер проветривал на минимальной скорости.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111306

16.04.2014 в 15:17:51

uollos, Ну как бы все не просто, а очень просто....

Ставите двухполюсный переключатель с назначением авто/ручное в разрыв L1 и Lв идущих от REB, его перекидные контакты на КМ1 и КМ1.1. Другие контакты двухполюсника - по направлению (см ниже) к суточному таймеру, хоть механическому за 100 руб с флажками по 15минут :)

Фазу на вход таймера, выход таймера паралелим на:

  1. Контакт двухполюсника идущий на КМ 2а. (Если в месте установки есть REB ноль) Трансформатор на ток 1А с требуемым напряжением подобранным для нужной минимальной скорости проветривания в автомате. 2в. (если нуля нет) ... на диммер с током 1А (но позвонить в SP и узнать - можно-ли на TD давать напругу с резанным по фазе синусом, если да - то полупериод резанный в начале или конце) Но ИМХО, думаю это не важно. В крайнем случае купите еще один REB.... тогда выход таймера - на L(REB), а с него на соответствующий контакты двух полюсного переключателя. Плюс - можно просто вкл/ выключить "автомат" ручкой REBа и меньше думать и колхозить.

после 2. идем на контакт двухполюсника замыкающийся с перекидным контактом идущим на КМ1.1.

PS Рисовать было лень :) Нарисуйте, если не понятно - спросите. PPS Можно использовать малую скорость TD на его клемме LB - но это еще один провод до коробки и после.