Добрый день! Стоит вопрос в том, чтобы разделить ввод на рубильник ABB OT63F3 и на УЗО неотключаемой линии. Ввод 10 мм. кв., в щите все соединения выполнены ПуГВ 10 мм.кв. с наконечниками НШвИ. В наличии сейчас только наконечники НШвИ 10 мм. кв. и клещи до 16 мм. кв.
В голову приходили такие идеи:
- Поставить два клеммника 10 мм. кв. и соединить их перемычкой. В итоге входит 1 провод 10 мм. кв. выходит 2 провода 10 мм. кв. на рубильник и УЗО.
- Заменить ввод от счетчика на 6 мм. кв., взять двойной наконечник 6 мм. кв. и обжать им вводной и идущий на УЗО провод. (Ведь 6 мм. кв. должно хватить, на небольших расстояниях, 10 мм. кв. стоит под запас, минус только в том, что толка от прокладки 10 мм. кв. по щиту не будет смысла, т.к. узкое место будет на самом вводе)
- Покупать двойной наконечник 10 мм. кв. и искать способ обжать 20 мм. кв. или покупать новые клещи :(