09.04.2014 в 11:38:06
Добрый день! Стоит вопрос в том, чтобы разделить ввод на рубильник ABB OT63F3 и на УЗО неотключаемой линии. Ввод 10 мм. кв., в щите все соединения выполнены ПуГВ 10 мм.кв. с наконечниками НШвИ. В наличии сейчас только наконечники НШвИ 10 мм. кв. и клещи до 16 мм. кв.
В голову приходили такие идеи:
Подскажите какие способы решения этой задачи существуют. Спасибо :)
09.04.2014 в 11:45:20
NickMiCanto написал :
- Поставить два клеммника 10 мм. кв. и соединить их перемычкой. В итоге входит 1 провод 10 мм. кв. выходит 2 провода 10 мм. кв. на рубильник и УЗО.
Самый грамотный вариант. Можно еще кросс-модуль, если место есть. А УЗО тоже ABB? Тогда можно использовать его двойные клеммы.
09.04.2014 в 11:49:19
Johnny написал : Самый грамотный вариант. Можно еще кросс-модуль, если место есть. А УЗО тоже ABB? Тогда можно использовать его двойные клеммы.
Тоже ABB, блин как я до этого не додумался)) весь остальной щиток был разведен с использованием возможности зажима двух проводов в ABB автоматах и УЗО, а тут до меня не дошло :)) Огромное спасибо за наводку :)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу