15.04.2014 в 16:52:08
Сдается новостройка, проводка выполнена кабелем ВВГ, как заставить застройщика (субподрядчика) заменить проводку на ВВГнг-LS? В письме претензии застройщику указывалось на:
15.04.2014 в 17:07:11
ГОСТ Р 53769-2010 и ГОСТ Р 53315-2009 отменены Вместо них с Нового года ГОСТ 31996-2012 и ГОСТ 31565-2012
MINik написал : проекта электического пока не видел, он же по хорошему должен быть этими ведомствами согласован
да, проект электроснабжения стадии "П" (и внешнего и внутреннего) должен согласовываться с местным органом энергонадзора. Там должен быть прописан тип кабеля.
15.04.2014 в 17:28:13
Alexiy написал : должен согласовываться с местным органом энергонадзора.
... и пожарными?
15.04.2014 в 17:45:59
BV, скорее МЧС
15.04.2014 в 19:13:27
MINik написал : просто новый гост с января 2014 вступил в силу, а дом «сдан» под новый год, но недоделан.
Это не имеет значения. Дом сдаётся в соответствии с проектом, который утверждался на основании нормативов, действующих на тот момент.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
15.04.2014 в 19:32:37
sergey_sav написал : который утверждался на основании нормативов, действующих на тот момент
а если нормативы действовали, а в проекте это было неучтено, через суд признать проект ничтожным?
15.04.2014 в 22:00:43
MINik написал : через суд признать проект ничтожным?
да чего уж там - дом снести, строителей посадить в тюрьму!.. Наверное надо будет привести проект в соответствие нормам, ну и переделать потом всё в доме, уже по измененному проекту. ИМХО как-то так... PS Вы еще замерьте реальное сечение кабеля - тоже будет расхождение с цифрами, указанными в проекте
А вообще то я занимаюсь строительством сайтов и интернет-магазинов
15.04.2014 в 23:29:47
Похоже затея тухлая, нарыл вот такой документ ПРИКАЗ Ростехрегулирования от 30.04.2009 N 1573 (ред. от 30 июля 2013 года)
16.04.2014 в 12:43:39
sergey_sav написал : Это не имеет значения. Дом сдаётся в соответствии с проектом, который утверждался на основании нормативов, действующих на тот момент.
люто плюсую :) кроме того, разводка по каналам плит перекрытия заделывается (штукатурится) в местах соединения плит.
16.04.2014 в 13:17:34
sanya1965 написал : разводка по каналам плит перекрытия заделывается (штукатурится) в местах соединения плит.
в местах соединения плит есть каналы? Или вы о шве, который образуется при укладке двух плит рядом?
16.04.2014 в 14:14:08
У меня тут под рукой проект многоэтажки. Проводка под штукатурку - ВВГ, открытая - ВВГнгLS.
16.04.2014 в 14:15:38
sanya1965 написал : разводка по каналам плит перекрытия заделывается (штукатурится) в местах соединения плит.
угу, кусок минваты и штукатурка поверх.
16.04.2014 в 17:15:07
wandal, пуэ 7 2.1.48. Провода и кабели должны применяться лишь в тех областях, которые указаны в стандартах и технических условиях на кабели (провода). По ПУЭ получается что везде ВВГнг(А)-LS
wandal написал : Проводка под штукатурку - ВВГ, открытая - ВВГнгLS.
Хорошо пусть так , но блин они должны соответствовать
Alexiy написал : с Нового года ГОСТ 31996-2012 и ГОСТ 31565-2012
СП 31-110-2003 14.3 Внутренние электрические сети должны быть не распространяющими горение и выполняться кабелями и проводами с медными жилами в соответствии с требованиями 2.1 и 7.1 ПУЭ.
17.04.2014 в 18:07:51
MINik написал : в местах соединения плит есть каналы? Или вы о шве, который образуется при укладке двух плит рядом?
здесь у электроШамана наиболее подробно описано