23.04.2014 в 11:23:53

Smily написал : На квартиру с газом, по ПУЭ-6 - 3 кВт. 32А - стремно. Электрики наверное никаких бумаг вам не давали, ну о том, что "подключаемая мощность" к вам вдруг стала 7 кВт? А их слова "к делу" не пришьешь. Без реконструкции стояка, розетки в ванной, тем более для приборов класса 1 - ставить нельзя.

Да действительно, бумаг они никаких не давали.

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

23.04.2014 в 11:48:02

KSergo написал : Да действительно, бумаг они никаких не давали.

Рассмотрите ситуацию с такой стороны: из-за ветхости и перегрузки загорелся стояк - неприятное но вполне вероятное событие. Естественно, что надо делатель замер изоляции и нормальные номиналы на стояки ставить, но все-равно попытаются найти крайнего. И крайними станут те, кто "самовольно завысил мощность" т.к. этот факт неоспорим, а замеры можно и задним числом сделать, тем более что есть шанс повесить финансовую нагрузку за ремонт стояка, на "самовольно завысившего мощность".

0
KSergo
KSergo
Новичок

Регистрация: 17.04.2014

Нижний Тагил

Сообщений: 12

24.04.2014 в 20:18:31

Smily написал : Рассмотрите ситуацию с такой стороны: из-за ветхости и перегрузки загорелся стояк - неприятное но вполне вероятное событие. Естественно, что надо делатель замер изоляции и нормальные номиналы на стояки ставить, но все-равно попытаются найти крайнего. И крайними станут те, кто "самовольно завысил мощность" т.к. этот факт неоспорим, а замеры можно и задним числом сделать, тем более что есть шанс повесить финансовую нагрузку за ремонт стояка, на "самовольно завысившего мощность".

Ув. Smily какого номинала должны электрики УК установить мне АВ, чтоб не привело к аварии. Я предполагаю 25А и УЗО на 32А 300mA AS - так? Тогда соответственно кабель из подъездного щитка в квартирный какого сечения? Фото стояка есть в 1 сообщении. Спасибо.

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

25.04.2014 в 10:45:40

KSergo написал : Ув. Smily какого номинала должны электрики УК установить мне АВ, чтоб не привело к аварии.

Если автомат будут ставить электрики, то ответственность уже ложиться на них :)

KSergo написал : тогда соответственно кабель из подъездного щитка в квартирный какого сечения?

Минимум 6 кв. Рано или поздно стояк реконструируют.

KSergo написал : Фото стояка есть в 1 сообщении.

Рекомендую привести в порядок щиток

  1. Договориться об распломбировке счетчиков
  2. Заменить пакетники на выключатели нагрузки
  3. Заменить все провода начиная от орехов
  4. Вместо ореха на ноль поставить проходной зажим позволяющий подключить 2 отдельных провода: N себе и соседу.
0
KSergo
KSergo
Новичок

Регистрация: 17.04.2014

Нижний Тагил

Сообщений: 12

25.04.2014 в 11:23:38

Smily написал : Если автомат будут ставить электрики, то ответственность уже ложиться на них :)

Минимум 6 кв. Рано или поздно стояк реконструируют.

Рекомендую привести в порядок щиток

  1. Договориться об распломбировке счетчиков
  2. Заменить пакетники на выключатели нагрузки
  3. Заменить все провода начиная от орехов
  4. Вместо ореха на ноль поставить проходной зажим позволяющий подключить 2 отдельных провода: N себе и соседу.

По-поводу автоматов понял.

Очень хотелось бы реконструкции, но обычно это происходит только по аварии

  1. Распломбировать счетчики не удастся, так как соседи против им пофиг. А моего счетчика в подъездном нет, он у меня в квартирном. 2.3.4. Об замене всего от стояка я и мечтаю. В подъездном щитке у меня будут только от стояка АВ 2P и УЗО AS пожарное, далее в квартирный щиток к счетчику.

Спасибо за Ваши ответы.