S_Kor
S_Kor
Новичок

Регистрация: 25.04.2014

Омск

Сообщений: 5

25.04.2014 в 12:47:57

Добрый день. Прошу совета. Делаю ремонт в кухне, будет установлена новая мебель со встроенной бытовой техникой. Для этого на кухне планирую проложить новую электропроводку. Кухня в виде прямоугольника 3*3 метра, стены бетонные, на потолке установлен натяжной потолок, правой стеной кухня граничит с кладовкой, далее кладовка граничит с подъездным тамбуром. Квартирный щиток расположен в тамбуре на стене, граничащей с кладовкой. Центральная стена кухни разделена газовым стояком с отношении 1/2, слева от стояка под потолком находится розетка для вытяжки (2*2,5 алюминий). Дом 1985 года, газовый, существующая проводка двухпроводная алюминиевая. Техника: холодильник будет расположен слева от газового стояка, вся остальная техника и розетки - справа от стояка, ближе к стене, общей с кладовкой. Прочитал много форумов, прошу рассмотреть моё решение:

  1. В подъездный щиток устанавливается двухполюсный размыкатель/выключатель нагрузки на 40А (а не диф. автомат во избежании кражи).
  2. В кладовке ставится щиток, в котором расположен диф. автомат и автоматы на группы потребителей). Кабель от щитка к щитку - NYM 3*6 мм2 (или 3*10 мм2). Земляной провод в общеподъездном щитке остаётся в воздухе.
  3. Чтобы подключить холодильник от нового (в кладовке) щитка необходимо обойти газовый стояк на расстоянии не менее 1 м. Вместо этого решил холодильник запитать от существующей розетки для вытяжки. Для этого розетку убрал, сделал штробу ниже на 30 см., кабель NYM (2*2,5 мм2 медь) уложил в штробу, в стене существующий кабель (2*2,5 мм2 алюминий) соединил с добавленным кабелем клеммником WAGO с защёлками. Далее поставлю внешний розеточный блок Legrand. От этих же розеток будет запитана вытяжка, находящаяся справа от газового стояка.
  4. Справа на стене над столешницей будут установлены два внешних розеточных блока (каждый по 4 розетки 16А) для подключения чайника, тостера, СВЧ, мультиварки и т.п.). От розеток к щитку будут проложены два кабеля NYM 3*4 мм2 медь).
  5. Электрический духовой шкаф (в нормальном режиме - 2500 Вт, в режиме очистки в течение двух часов - 3500 Вт). С духовкой в комплекте предусмотрен кабель 3*2,5 мм2 медь и вилка на 16А). Газовая варочная поверхность - электророзжиг на 800 Вт, без вилки. Для них предусматриваются две внешние накладные розетки на 16А плюс ещё одна резервная. Эти три розетки будут установлены в угловом шкафчике гарнитура под столешницей под мойкой, закреплены на стене шкафчика. От розеток к щитку в кладовке будут проложены три кабеля NYM 3*4 мм2 медь). Кабели будут проходить под мойкой над трубами водоснабжения. Розетки с влагозащитой, кабели в гофротрубе. Прошу посмотреть прилагаемые схемы, посоветовать, выдать замечания.
0
Вложение
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

25.04.2014 в 13:50:43

S_Kor написал :

  1. В подъездный щиток устанавливается двухполюсный размыкатель/выключатель нагрузки на 40А (а не диф. автомат во избежании кражи).

А что вам будет защищать вводной кабель?

0
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

25.04.2014 в 13:56:36

Как вы медь с алюминием сращивать планируете? NYM не лучший вариант - замените ВВГнг(А)-LS (хотите плоским, хотите круглым) Все кабели сечением 4мм за борт - только 2.5мм, нужно подключить больше потребителей протягивайте новый кабель. 4мм в 16А розетку вставлять не надо. Вместо дифа ставте УЗО.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

25.04.2014 в 14:18:18

S_Kor написал : Прошу посмотреть прилагаемые схемы, посоветовать, выдать замечания.

в этажный щиток - автомат! Хотя давайте начнем с фото, если дом с газовыми плитами и вводной автомат в щитке 25А... то схема изменяется.

Про кабели 4 квадрата забыть. Только 3*2.5 под защитой автоматов 16А Своя линия на духовку - все остальные розетки на одну линию повесить можно Холодильник я бы запитал новой линией

Снимите натяжной потолок и киньте кабели по потолку.

S_Kor написал : в стене существующий кабель (2*2,5 мм2 алюминий) соединил с добавленным кабелем клеммником WAGO с защёлками.

мина замедленного действия. но пару лет может и выдержит... хотя с холодильником... ну может и 1-2 месяца.

0
luzgin
luzgin
Резидент

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

25.04.2014 в 14:25:07

MINik написал : Вместо дифа ставте УЗО.

тогда УЗО нужно защищать сверху АВ (сумма АВ снизу может превысить ток УЗО) АВДТ защищать не нужно

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

25.04.2014 в 14:28:07

luzgin написал : (сумма АВ снизу может превысить ток УЗО)

Бред. при чём тут автоматы снизу? Это всё равно что квартирными кранами/вентилями защищать межэтажный водопроводный стояк!

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

25.04.2014 в 14:37:51

S_Kor написал :

  1. В подъездный щиток устанавливается двухполюсный размыкатель/выключатель нагрузки на 40А (а не диф. автомат во избежании кражи).

давайте фото щитка - начнем с головы

S_Kor написал : сделал штробу ниже на 30 см

на это бы тоже взглянуть хотелось

0
luzgin
luzgin
Резидент

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

25.04.2014 в 14:42:52

Alexiy написал : Бред. при чём тут автоматы снизу?

по средней схеме ток через 5 АВ по16А может быть 80А а в худшем случае и все 100 УЗО не имеет защиты по КЗ вопрос: узо на сколько А нужно поставить?

0
Shturman1
Shturman1
Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

25.04.2014 в 14:49:54

luzgin написал : узо на сколько А нужно поставить?

ток УЗО взять равным току вводного автомата и тогда хоть 15 хоть 100 автоматов на 16 А под УЗО ставьте

0
Shturman1
Shturman1
Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

25.04.2014 в 14:51:56

S_Kor, давайте информацию о подездном щите. Что у вас там стоит?

0
Shturman1
Shturman1
Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

25.04.2014 в 14:53:20

luzgin написал : по средней схеме ток через 5 АВ по16А может быть 80А а в худшем случае и все 100 УЗО не имеет защиты по КЗ

Дык там же диф стоит, а не УЗО

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу