Эти клеммники,с рычажками которые ,предназначены для соединения многожильного провода.
26.04.2014 в 21:13:46
Эти клеммники,с рычажками которые ,предназначены для соединения многожильного провода.
26.04.2014 в 22:35:43
S_Kor написал : В форумах по духовкам советуют именно 4мм2 вместо 2,5мм2.
2.5кв защищенное АВ16А на 3.5кВт у вас духовка 2.5кВт... и 4мм в розетку тяжко вставлять.
S_Kor написал : клеммник WAGO222-412 позволяет такие соединения
нет не прозволяет Серия: 222 Универсальные изолированные клеммы для подключения любых типов медных проводников: моножильных и многожильных тонкопроволочных. позволяет Серия: 773 Клеммы со специальной контактной пастой предназначены для подключения алюминиевых и медных проводников. Контактная паста снимает окисную пленку с алюминиевых проводов и предохраняет их от повторного окисления. Но я бы категорически не советовал
S_Kor написал : соединение старого алюминия и нового отрезка меди
посмотрите в теме соединения проводов там про это писалось и картинки есть.
27.04.2014 в 09:45:22
S_Kor написал : Насколько я понял, клеммник WAGO222-412 позволяет такие соединения, внутри у него спец. щинка.
шинка есть - но этот клеммник подходит только для меди. Для соединения меди с алюминием подходят только клеммники с пастой.
S_Kor написал : ранее ни один из трёх автоматов в щитке не отключал освещение и розетки в кухне, приходилось пакетником обесточивать всю квартиру
может с соседским перепутано?...
S_Kor написал : Не понимаю, почему 4мм2 хуже.
толще, дороже, прокладывать сложнее, гнется хуже, дороже, в розетку не влезает, при ответвлениях от распаек 2.5 квадрата в голове все-равно надо автомат не более 16А ставить...
А про форум духовок... Может это форум домохозяек, которые обсуждают в какой духовке пирожки вкуснее получаются...??? Хотя - вот попробуйте к кондейщикам зайти - и почитать что они про электрический кабель пишут - ведь тоже чепухи можно наслушаться...
27.04.2014 в 10:08:36
Тут неоднократно писалось о печальных последствиях использования Ваго (с пастой в том числе) для соединения алюминия... Пружина просто передавливает жилу, уменьшая сечение, возникает нагрев с дальнейшим выгоранием соединения. И еще, ток через Ваго лучше ограничить 10 А, т.е. - только на свет.
27.04.2014 в 12:28:15
Хорошо, все кабели 4мм2 заменяю на 2,5мм2. Понял, что все WAGO - зло. Вопрос про линию к холодильнику:
27.04.2014 в 13:33:17
S_Kor написал : Правильно ли это
Правильно ВСЕ сделать медью. Остальное - мертвому припарки.
28.04.2014 в 09:56:48
Johnny написал : Тут неоднократно писалось о печальных последствиях использования Ваго (с пастой в том числе) для соединения алюминия... Пружина просто передавливает жилу, уменьшая сечение, возникает нагрев с дальнейшим выгоранием соединения. И еще, ток через Ваго лучше ограничить 10 А, т.е. - только на свет.
Где-то на форуме фотки были как ВАГО подплавлялись. Кстати если взять не электрику, а аудиотехнику. То в качественной технике (Hi-Fi) принято не клеммники, а болты затяжные применять ;) Как бы клеммники негативно влияют на звук, возможно сопротивление лишнее + полупроводимость изза окисления. (возможно)
28.04.2014 в 10:06:08
Synopsis написал : То в качественной технике (Hi-Fi) принято не клеммники, а болты затяжные применять
они там с жиру бесятся, лишь бы площадь контакта побольше, да золотишка поболее напылить - чтобы ценник в космос улетел :)
30.04.2014 в 11:44:18
Всем спасибо за замечания. Тема закрыта.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу