28.04.2014 в 16:57:26
Доброго дня. Подскажите, как по вашему,работоспособная ли моя схема естественной вентиляции с выводом диффузоров в каждой комнате? Будет ли влажность из ванной комнаты уходить в детскую и спальню? Как лучше сделать "вытяжку" из гостинной в кухонный вент канал или в вен канал сан узла?
Квартира находится на 3 этаже 9 этажного дома. Новострой. Естественная вентиляция работает отлично. Вент каналы квартир похоже примыкают к общему вент каналу после "полосы разгона", т.е. вент канал квартиры идет параллельно общему вент каналу, а затем примыкает к нему.
Ожидаю Ваших комментариев и советов.
29.04.2014 в 19:02:08
Не совсем понял - для чего нужен весь этот "колхоз" из воздуховодов?
Поставьте во всех комнатах (кроме кухни) по одному КИВУ и оставьте все вытяжные отверстия как они были изначально по проекту, и будет все прекрасно вентилироваться ;)
А с такой схемой воздуховодов будет больше бед, чем толку... Не забывайте что у вас Естественная вентиляция.
29.04.2014 в 20:36:43
Designman написал : Поставьте во всех комнатах (кроме кухни) по одному КИВУ и оставьте все вытяжные отверстия как они были изначально по проекту, и будет все прекрасно вентилироваться
Детская и спальня выходят на лоджию, КИВ ставить на лоджию (застеклена трехкамерным стеклопакетом), а окна из спальни и детской можно приоткрыть для реализации естественной вентиляции, или нужно с улицы делать прямые каналы от КИВ в каждую комнату?
30.04.2014 в 00:19:12
Timofey_Yeka написал : Детская и спальня выходят на лоджию, КИВ ставить на лоджию (застеклена трехкамерным стеклопакетом), а окна из спальни и детской можно приоткрыть для реализации естественной вентиляции, или нужно с улицы делать прямые каналы от КИВ в каждую комнату?
Одного клапана на две комнаты будет маловато... Лучше сделать в каждой комнате по клапану с забором воздуха с улицы и расположить их в зоне отопительного прибора.
30.04.2014 в 07:47:28
Designman написал : Одного клапана на две комнаты будет маловато... Лучше сделать в каждой комнате по клапану с забором воздуха с улицы и расположить их в зоне отопительного прибора.
В моем случае это реализуемо только в случае установки "городушек", т.е. установки 2-х клапанов в нижней части лоджии с последующим выводом в каждую комнату. Углы лоджии съем в этом случае. Будет ли работать схема в случае ввода воздуха в лоджию внизу с последующим подъемом воздуха в канале вверх на уровень 2/3 высоты окна?
30.04.2014 в 14:08:47
Timofey_Yeka написал : В моем случае это реализуемо только в случае установки "городушек", т.е. установки 2-х клапанов в нижней части лоджии с последующим выводом в каждую комнату. Углы лоджии съем в этом случае. Будет ли работать схема в случае ввода воздуха в лоджию внизу с последующим подъемом воздуха в канале вверх на уровень 2/3 высоты окна?
Лучше конечно что-бы труба воздуховода была везде прямая...
30.04.2014 в 14:19:11
Еще вариант такой: лоджия не утепленная, но со стеклопакетами; между улицой и лоджией создаем сообщение посредством диффузора или того же КИВ-а,а между лоджией и квартирой ставим КИВ-ы в каждую комнату или просто приоткрываем окна. Как такие варианты?
30.04.2014 в 15:22:39
Timofey_Yeka написал : Еще вариант такой: лоджия не утепленная, но со стеклопакетами; между улицой и лоджией создаем сообщение посредством диффузора или того же КИВ-а,а между лоджией и квартирой ставим КИВ-ы в каждую комнату или просто приоткрываем окна. Как такие варианты?
Тогда уж проще поставить в каждой комнате по КИВу, а окна на лоджии держать приоткрытыми.
30.04.2014 в 21:05:01
Designman написал : Тогда уж проще поставить в каждой комнате по КИВу, а окна на лоджии держать приоткрытыми.
Будет ли тогда работать система?
На вечерней прогулке на одном из строящихся домой увидел КИВ, установленный на лоджии, вернее внутри лоджии.
01.05.2014 в 02:15:11
Timofey_Yeka написал : Будет ли тогда работать система?
На вечерней прогулке на одном из строящихся домой увидел КИВ, установленный на лоджии, вернее внутри лоджии.
Конечно же будет, только на лоджии зимой будет холодно )
01.05.2014 в 02:52:09
Timofey_Yeka написал : На вечерней прогулке на одном из строящихся домой увидел КИВ, установленный на лоджии, вернее внутри лоджии.
Эка невидаль - в Москве П44 - на застекленных лоджиях КИВы по проекту....
01.05.2014 в 08:34:32
BV написал : Эка невидаль - в Москве П44 - на застекленных лоджиях КИВы по проекту....
;)я не к тому, что впервые вижу в стоящемся доме предустановленные КИВ-ы, а к тому, что их установка на лоджии без прямого сообщения с улицей, как я полагаю, значительно менее эффективна по сравнению с прямым каналом "улица-квартира".
Designman написал : Конечно же будет, только на лоджии зимой будет холодно )
У меня по проекту не утепленная лоджия, но со стеклопакетом. Значит в моем варианте работать будет. Вопрос тогда в грамотной организации приточки с улицы на балкон с сохранением шумоизоляции.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.