Прошу покритиковать схему для 3х комнатной хрущевки.
29.04.2014 в 10:55:40
Здравствуйте.
Прошу покритиковать схему для 3х комнатной хрущевки.
29.04.2014 в 11:12:59
Shel написал : Прошу покритиковать схему для 3х комнатной хрущевки.
У Вас вводной АВ 40А, стало быть ZUBR D40t замените на D63t, будет надежней ... На схеме УЗО и диффы должны обозначаться отлично от АВ и друг от друга, - исправьте схему пожалуйста ... Газовая печь не нуждается в АВ 25А ... Холодильник на отдельную линию под АВ 16А ... Где стиральная машина??? Перемешайте свет и розетки под разные УЗО - не гоже оставатьтся при ба-бах без света или розеток полностью ...!!! Пока устраняйте и перерисовывайте ...
29.04.2014 в 11:16:21
Ну критикуем:
29.04.2014 в 11:22:16
Shel написал : покритиковать схему
Привет.3 на 8 не бывает,либо на 6 мм2 ,либо на 10 мм2. Вводной на 40 А если 10-ка,32 А если 6-ка. А где стиралка?А сплиты будут? Что имеется в виду под газовой печью?Плита и духовка газовые?В любом случае 4 мм2 избыточно. УЗО на 40 А 30 мА,на ванну желательно от коридора оторвать линию - там с ванной не очень у вас,в кучу всё покидали,очень желательно разделить. На кухне вентилятор или вытяжка всё же?
И это пройдёт ...
29.04.2014 в 12:11:11
Shel написал : Прошу покритиковать схему для 3х комнатной хрущевки.
вряд ли в хрущевке с газом ввод 40 А скорей всего 25 А(уточните)
29.04.2014 в 12:28:26
Shel, Щиток на 24 очень критичен? А то с разделением линий можете в него не влезть.
29.04.2014 в 12:50:30
Shel написал : Здравствуйте. Прошу покритиковать схему для 3х комнатной хрущевки.
Как было сказано автомат возле реле напряжения излишен! Вводный кабель как говорили 3х6 если ввод 32А, либо 3х10 если 40-50А.
Если реле напряжения шириной 3 модуля + 9 автоматов в один модуль шириной, то остаётся 12 модулеместо. К примеру можно разделить на 3 линии с 3 УЗО это займёт 6 модулей + 6 модулей место остаётся!
Посудомойке и стиралке достаточно 16А можно их к обычным 16А розеткам подключать, электроплита только 25-40А в основном потребляет. Хотя может некоторым розеткам 10А дать, а то сейчас любят у бытовой техники маленькое сечение кабеля сетевого делать. Да и освещение можно даже на 6А заводить автоматы, сейчас светодиодные источники света и люмисцентные, они в люстре больше 1А не съедят.
Ванну точно на отдельное УЗО с утечкой 10мА.
Группировать нагрузку на УЗО можно либо по помещения, либо по характеристике нагрузки. Вариант 1. на ванную одно УЗО, одно УЗО на все розетки + теплые полы, одно УЗО на освещение + вентиляция. Вариант 2. по одному УЗО на каждое помещение Iн=30мА, на ванную 10мА.
Грубая прикидка, но по месту должно хватать) Надо Вам тоже прикинь что конкретно нужно. Ещё важно! Так как потребители объединяются в группу, то либо клеммники-шины в щите будут соединять автомат с несколькими потребителями, либо по пути следования распаечные коробки с ответвлениями от линии.
29.04.2014 в 17:27:01
Всем большое спасибо за ответы и советы. Как всегда - одна голова хорошо, а много - лучше! :)
Перерисовал схемку. Места в хрущевке очень мало. Поэтому шкафчик максимум на 24 модуля. Поэтому стараюсь объединить что только можно по максимуму. Также важна и окончательная стоимость, так как бюджет невелик.
Все устройства и щиток планирую брать ABB. В щитке, я надеюсь, хватит еще места на клеммы - сделать подключение кабелей.
Думаю по поводу автоматов на 6А на освещение и теплый пол.
29.04.2014 в 18:09:41
кабель 3*4 как-то не в тему - замените на 3*2.5
и кабель в жилое помещение должен быть ВВГнг-LS
30.04.2014 в 00:21:24
Shel написал : Думаю по поводу автоматов на 6А на освещение и теплый пол.
Вполне,но они,заразы,дороже.
Shel написал : Перерисовал схемку.
Линия плиты,4-ку нахрен,2.5 мм2 достаточно. Линия ванной,тут жо=па,УЗО такого нет ни у кого кроме китайцев(и чего у них только нет!).У АВВ на 16А,у Шнайдера на 25А.Вентилятор к проводке света,2.5 квадрата пихать в него мягко говоря не удобно(зае...ся) и думайте что с УЗО делать.
И это пройдёт ...