Здравствуйте.
Прошу покритиковать схему для 3х комнатной хрущевки.

0
Вложение
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

29.04.2014 в 11:12:59

Shel написал : Прошу покритиковать схему для 3х комнатной хрущевки.

У Вас вводной АВ 40А, стало быть ZUBR D40t замените на D63t, будет надежней ... На схеме УЗО и диффы должны обозначаться отлично от АВ и друг от друга, - исправьте схему пожалуйста ... Газовая печь не нуждается в АВ 25А ... Холодильник на отдельную линию под АВ 16А ... Где стиральная машина??? Перемешайте свет и розетки под разные УЗО - не гоже оставатьтся при ба-бах без света или розеток полностью ...!!! Пока устраняйте и перерисовывайте ...

0
Гость_
Гость_
Резидент

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

29.04.2014 в 11:16:21

Ну критикуем:

  1. 3х8 нет. Есть или 3х6, или 3х10, который может быть херового сечения и как раз быт как 3х8.
  2. В щитке на вводе ставят рубильник, дублировать автомат не надо.
  3. Чёрточка на линии означает не как в цифре - количество проводов, а обычно количество фаз. Так что или одну чёрточку рисуйте, или уберите =))
  4. ВСЕ линии под УЗО. В том числе и всякие там котлы и розетки.
  5. На газовую печь и холодильник 3х2,5 и 16А. НЕ БОЛЕЕ
  6. Ванную, коридор и тёплые полы разделить по розеткам отдельными линиями.
  7. УЗО обозначаются без характеристики отключения, просто 16А/10 мА. В том УЗО, которое "или больше по току" надо УЗО 40/0,03
  8. И на всвет тоже 40/0,03.
0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

29.04.2014 в 11:22:16

Shel написал : покритиковать схему

Привет.3 на 8 не бывает,либо на 6 мм2 ,либо на 10 мм2. Вводной на 40 А если 10-ка,32 А если 6-ка. А где стиралка?А сплиты будут? Что имеется в виду под газовой печью?Плита и духовка газовые?В любом случае 4 мм2 избыточно. УЗО на 40 А 30 мА,на ванну желательно от коридора оторвать линию - там с ванной не очень у вас,в кучу всё покидали,очень желательно разделить. На кухне вентилятор или вытяжка всё же?

0

И это пройдёт ...

luzgin
luzgin
Резидент

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

29.04.2014 в 12:11:11

Shel написал : Прошу покритиковать схему для 3х комнатной хрущевки.

вряд ли в хрущевке с газом ввод 40 А скорей всего 25 А(уточните)

0
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

29.04.2014 в 12:28:26

Shel, Щиток на 24 очень критичен? А то с разделением линий можете в него не влезть.

0
Synopsis
Synopsis
Местный

Регистрация: 12.04.2014

Москва

Сообщений: 344

29.04.2014 в 12:50:30

Shel написал : Здравствуйте. Прошу покритиковать схему для 3х комнатной хрущевки.

Как было сказано автомат возле реле напряжения излишен! Вводный кабель как говорили 3х6 если ввод 32А, либо 3х10 если 40-50А.

Если реле напряжения шириной 3 модуля + 9 автоматов в один модуль шириной, то остаётся 12 модулеместо. К примеру можно разделить на 3 линии с 3 УЗО это займёт 6 модулей + 6 модулей место остаётся!

Посудомойке и стиралке достаточно 16А можно их к обычным 16А розеткам подключать, электроплита только 25-40А в основном потребляет. Хотя может некоторым розеткам 10А дать, а то сейчас любят у бытовой техники маленькое сечение кабеля сетевого делать. Да и освещение можно даже на 6А заводить автоматы, сейчас светодиодные источники света и люмисцентные, они в люстре больше 1А не съедят.

Ванну точно на отдельное УЗО с утечкой 10мА.

Группировать нагрузку на УЗО можно либо по помещения, либо по характеристике нагрузки. Вариант 1. на ванную одно УЗО, одно УЗО на все розетки + теплые полы, одно УЗО на освещение + вентиляция. Вариант 2. по одному УЗО на каждое помещение Iн=30мА, на ванную 10мА.

Грубая прикидка, но по месту должно хватать) Надо Вам тоже прикинь что конкретно нужно. Ещё важно! Так как потребители объединяются в группу, то либо клеммники-шины в щите будут соединять автомат с несколькими потребителями, либо по пути следования распаечные коробки с ответвлениями от линии.

0
Shel
Shel
Новичок

Регистрация: 29.04.2014

Донецк

Сообщений: 2

29.04.2014 в 17:27:01

Всем большое спасибо за ответы и советы. Как всегда - одна голова хорошо, а много - лучше! :) Перерисовал схемку. Места в хрущевке очень мало. Поэтому шкафчик максимум на 24 модуля. Поэтому стараюсь объединить что только можно по максимуму. Также важна и окончательная стоимость, так как бюджет невелик. Все устройства и щиток планирую брать ABB. В щитке, я надеюсь, хватит еще места на клеммы - сделать подключение кабелей.
Думаю по поводу автоматов на 6А на освещение и теплый пол.

0
Вложение
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

29.04.2014 в 18:09:41

кабель 3*4 как-то не в тему - замените на 3*2.5

и кабель в жилое помещение должен быть ВВГнг-LS

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

30.04.2014 в 00:21:24

Shel написал : Думаю по поводу автоматов на 6А на освещение и теплый пол.

Вполне,но они,заразы,дороже.

Shel написал : Перерисовал схемку.

Линия плиты,4-ку нахрен,2.5 мм2 достаточно. Линия ванной,тут жо=па,УЗО такого нет ни у кого кроме китайцев(и чего у них только нет!).У АВВ на 16А,у Шнайдера на 25А.Вентилятор к проводке света,2.5 квадрата пихать в него мягко говоря не удобно(зае...ся) и думайте что с УЗО делать.

0

И это пройдёт ...