Rapid
Rapid
Местный

Регистрация: 11.07.2012

Сумы

Сообщений: 166

29.04.2014 в 14:29:01

Здравствуйте. Новострой, 3-х комнатная квартира, индивидуальное отопление, двухконтурный котел 24 кВт. Разводка отопления будет через коллектор. Не могу определиться какие коллектора FAR выбрать. По брошюре FAR вроде как вот такой http://far-armatura.ru/far-products/241 Но мне непонятно почему терморегулировочные вентили стоят на обратке? И есть с металлическими колпачками, есть с пластмассовыми. Разница только в материале защитного колпачка? Или ставить обычные регулировочные http://far-armatura.ru/far-products/871 ? Очень тяжело выбрать, когда специфику не до конца понимаешь. Подскажите, пожалуйста, как же выбор будет верным. Спасибо.

0
62santehnik
62santehnik
Резидент

Регистрация: 22.11.2013

Москва

Сообщений: 1209

30.04.2014 в 00:47:59

Rapid, Вы же вроде хотели сантехника нанять? Так не лучше ли? ;)

По коллекторам уже говорил, берите MULTIFAR, регулирующий на подачу, запорный на обратку.

Терморегулирующие коллектора для отопления батареями - это частный случай, при использовании электрических комнатных термостатов. Так что стоят дорого и бесполезны в вашем случае.

0
Rapid
Rapid
Местный

Регистрация: 11.07.2012

Сумы

Сообщений: 166

30.04.2014 в 08:57:51

62santehnik, спасибо Вам в который раз. Проясните, пожалуйста, еще один момент - от котла к коллектору подачи и коллектору обратки полипропилен какого диаметра должен быть в моем случае?

0
62santehnik
62santehnik
Резидент

Регистрация: 22.11.2013

Москва

Сообщений: 1209

30.04.2014 в 10:39:47

Rapid, На котлах обычно 3/4" резьба. Следовательно нужно подбирать ПП соответствующего диаметра.