Solovey написал : На первый взгляд меня смутила только одна фраза

Для жилых помещений - только ВВГнг-LS. Кабели ВВГнг и NYM годятся для гаража и сарая. Не надо их в доме использовать.

В посетивших магазинах кабель только ВВГнг и ВВГнг-П (про LS не слышали даже) .Подойдет ли П

0
sosedda
sosedda
Местный

Регистрация: 21.07.2008

Москва

Сообщений: 127

15.05.2014 в 11:44:47

Solovey написал : sosedda, тогда вкратце так: Весь кабель для разводки внутри помещения ВВГнг-LS Если домик деревянный вся проводка открытая (поверх стен в гофре или в кабельканале) На линии света кабель 3*1.5 На розетки 3*2.5

На линии розеток еще УЗО поставить на 30мА

проходы через стены - в стальной трубе

Если дом подключен воздушкой - то до дома СИП, на фасаде переходите на медь ВВГнг-LS и им заходите в дом к щитку.

УЗО на сколько А ? И для себя инфа (не ругайтесь) последовательность установки -сеть-УЗО-счетчик-автоматы и т.д ? не понимаю зачем УЗО если будут автоматы.Еще тут говорят вводный надо ставить. Думаю предусмотреть установку заземления (провод проложить,потом подключить т.к. электрик врядли будет связывться с земляными работами)

0
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

15.05.2014 в 12:12:16

sosedda написал : Подойдет ли П

да только и он нг-LS

sosedda написал : УЗО на сколько А ?

а это в зависимости сколько и каих потребителей

sosedda написал : сеть-УЗО-счетчик-автоматы

сеть — АВ или ВН — СЧЕТЧИК — УЗО — автоматы

sosedda написал : не понимаю зачем УЗО если будут автоматы.

УЗО защищает человека, автомат - кабель.

sosedda написал : Думаю предусмотреть установку заземления

вам же сказали:

Synopsis написал : Землю на дачах надо делать, сейчас это требование энергосбыта.

0
sosedda
sosedda
Местный

Регистрация: 21.07.2008

Москва

Сообщений: 127

15.05.2014 в 19:43:04

Спасибо за ответ. По поводу заземления сказали так "..сварить из уголка по-больше размером треугольник со сторонами 1 м,приварить в нему арматуру и закопать на метр.Приладить провод-это будет Земля ну и дальше по линии.Так ?

0
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

15.05.2014 в 22:40:13

sosedda написал : По поводу заземления

почитайте http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43068

0
sosedda
sosedda
Местный

Регистрация: 21.07.2008

Москва

Сообщений: 127

16.05.2014 в 08:02:07

Сообщение от sosedda Подойдет ли П

да только и он нг-LS

может вы не поняли,имеется ввиду ВВГнг-П

0
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

16.05.2014 в 08:48:42

sosedda написал : может вы не поняли,имеется ввиду ВВГнг-П

ВВГнг(А)-LS есть в круглом и плоском исполнении http://www.erc.ru/catalog/pvh_066_1/AVVG-Png-LS/ http://www.etm.ru/cat/nn/5896399/

0