Аватар пользователя
all_repairs

Местный

Регистрация: 08.05.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 12

08.05.2014 в 22:23:19

#4519965

здраствуйте, подскажите на сколько правильно собран этот щит, вводной кабель заходит снизу, - счетчик, вводной автомат (которого пока нет, 3-и узо на которых сидят по по два автомата,(ва10,16,20) на первом узо одна комната гр. розетки и гр. свет и т.д. будет ли корректно работать узо при таком соединении, на каждое узо своя нулевая шина. и на сколько критично, что ввод снизу, а потребитель подключ сверху? все перемычки сдел. ввг 6мм.кв, а сечение на потрибитиле 1,5; 2,5 и 4 мм.кв. заземление не приходит в щит, две шины сверху. нужно ли их подключать, или правильнее будет обрезать их? :yu

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

08.05.2014 в 22:32:59

#4519990

all_repairs написал : будет ли корректно работать узо при таком соединении

Будут. А что вас смущает?

all_repairs написал : на сколько критично, что ввод снизу, а потребитель подключ сверху?

Я вижу, что ввод сверху, а нагрузка внизу. Ничего не путаете?

all_repairs написал : заземление не приходит в щит

Почему?

0
Аватар пользователя
all_repairs

Местный

Регистрация: 08.05.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 12

08.05.2014 в 22:34:45

#4519994

счетчик- ВА двухполюсной 32А, все УЗО на 30мА, ГР.1 - ВА16, ВА10, ГР.2 - ВА 20, ВА16 (КУХНЯ РОЗЕТКИ, СТИРАЛКА И СВЕТ) ГР.3 - ВА 16, ВА10 розетки и свет

0
Аватар пользователя
all_repairs

Местный

Регистрация: 08.05.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 12

08.05.2014 в 22:37:02

#4519999

я иммею виду кабель вводной, в щит. в квартиру кабель веден два провода, земли нет, хрущевка

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

08.05.2014 в 22:43:14

#4520012

all_repairs написал : ГР.2 - ВА 20

Правильней писать АВ. Лучше заменить на 16А.

all_repairs написал : я иммею виду кабель вводной, в щит. в квартиру кабель веден два провода, земли нет, хрущевка

Сегодня нет, завтра есть. Так и использовали бы штатные шинки. Хотите снимите, хотите оставьте.

0
Аватар пользователя
all_repairs

Местный

Регистрация: 08.05.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 12

08.05.2014 в 22:49:23

#4520022

штатных две, а три новых на дин рейку, АВ 20 стоит на эл. духовой шкаф и розетки кухни и стиралка, кабель 4 мм.кв. 20 А много?

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

08.05.2014 в 22:55:21

#4520037

На духовку должна быть отдельная линия АВ 16А. Розеток на ток выше 16А не существует. Как Вы 4 кв. мм в розетки подключали? 2 штатных и одна на рейке, вот и всё. Оставьте уже как есть.

0
Аватар пользователя
all_repairs

Местный

Регистрация: 08.05.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 12

08.05.2014 в 23:00:21

#4520047

а сколько КВт нагрузки надо, чтобы автомат АВ 20 отключился

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

08.05.2014 в 23:02:15

#4520049

Примерно 4.5 кВт

0
Аватар пользователя
all_repairs

Местный

Регистрация: 08.05.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 12

08.05.2014 в 23:07:24

#4520057

т.е. при нагрузке 4,5 КВт розетка оплавится?

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

08.05.2014 в 23:09:20

#4520064

Конечно. Вы учтите, что автомат 16А не отключиться при токе 16А.

0
Аватар пользователя
all_repairs

Местный

Регистрация: 08.05.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 12

08.05.2014 в 23:15:29

#4520077

почему?

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

08.05.2014 в 23:20:12

#4520089

all_repairs написал : почему?

Из-за конструкции

Уставка расцепителей: электромагнитного –5-10 Iн; теплового – 1,13-1,45 Iн, где Iн - номинальный ток.

Источник - http://www.electro-mpo.ru/card14038.html#.U2vYtijl_IU

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу