18.10.2006 в 13:08:26
прошу оценить схему трассы воздуховода.
Вопросы, которые возникают:
Планирую делать пластиковые трубы, т.к. сонодек в нашем регионе не найти, да и очень дорогой он, а также сопротивление потоку ниже. А заизолировать теплоизолятором -URSA c фольгой снаружи. грамотно? будет ли шуметь без шумодава?
какое сечение воздуховода выбрать? я примерно рассчитал, что производительность вентилятора будет 700 м3 (если на всю квартиру). нужно ли делать сужение при переходе из комнаты в комнату?
на приток(выход в комнаты) ставится анемостат или решетка?
4.нужны ли регулировочные клапана на стыках комнат? ставить ли туда серво привод?
имеет ли смысл тянуть воздуховод в маленькую комнату? гардеробную? в кухню я так понимаю не нужно - там я сделаю вытяжку+клапан для есстессной вытяжки.
какие провода предусмотреть для закладки? слаботочку, электро? планирую вдоль трубы проложить 2*utp8,для датчиков и возможного сигнала на управление + элеткрика2*3*2,5мм2. к самой вент установке 2*8 utp + 3*4мм2 элеткрику.
18.10.2006 в 13:47:12
2deep Честное пионерское, глаза чуть не сломал. Если можно, сделайте пожалуйста схему без дизайнерских наворотов, просто план помещений - название помещения, площадь (можно без размеров по каждой стене). :-)
deep написал :
- Планирую делать пластиковые трубы, т.к. сонодек в нашем регионе не найти, да и очень дорогой он, а также сопротивление потоку ниже. А заизолировать теплоизолятором -URSA c фольгой снаружи. грамотно? будет ли шуметь без шумодава?
Можно и так, но это гиморно. Можно чуть по другому - трубы убрать в короба, а все свободные места в коробах заложить минватой. При скорости воздуха до 2 м/с, звука слышно не будет.
deep написал :
- на приток(выход в комнаты) ставится анемостат или решетка?
Иногда можно и решётку, но при прочих равных (если можно так выразиться, я имею в виду одинаковый расход и размеры) анемостат тише.
deep написал :
- какое сечение воздуховода выбрать? я примерно рассчитал, что производительность вентилятора будет 700 м3 (если на всю квартиру).
Как рассчитали? Поясните пожалуйста, это важный момент.
Вообще-то 700 кубов хватит метров на 200 жилой площади.
deep написал : 4.нужны ли регулировочные клапана на стыках комнат? ставить ли туда серво привод?
По хорошему - да.
deep написал :
- имеет ли смысл тянуть воздуховод в маленькую комнату? гардеробную? в кухню я так понимаю не нужно - там я сделаю вытяжку+клапан для есстессной вытяжки.
Во все жилые комнаты.
deep написал :
- какие провода предусмотреть для закладки? слаботочку, электро? планирую вдоль трубы проложить 2*utp8,для датчиков и возможного сигнала на управление + элеткрика2*3*2,5мм2. к самой вент установке 2*8 utp + 3*4мм2 элеткрику.
Датчики обычно продаются с проводами. Основной потребитель - нагреватель, если он -электро.
18.10.2006 в 14:39:56
Сулейман написал : 2deep Честное пионерское, глаза чуть не сломал. Если можно, сделайте пожалуйста схему без дизайнерских наворотов, просто план помещений - название помещения, площадь (можно без размеров по каждой стене). :-)
Можно и так, но это гиморно. Можно чуть по другому - трубы убрать в короба, а все свободные места в коробах заложить минватой. При скорости воздуха до 2 м/с, звука слышно не будет.
нашел ISODF - наверное его поставлю -сразу заизолирован - длина небольшая.
Сулейман написал : Иногда можно и решётку, но при прочих равных (если можно так выразиться, я имею в виду одинаковый расход и размеры) анемостат тише.
Как рассчитали? Поясните пожалуйста, это важный момент.
Вообще-то 700 кубов хватит метров на 200 жилой площади.
рассчитывал на троекратный обмен воздуха по кубатуре. вентилятор буду брать тихий и с регулировской оборотов автоматикой. вот нужно мне знать делать ли сужение воздуховодов и какой размер сечения. основной планирую 160 потом 120. в изолированных воздуховодах 160 это внутренний диаметр? + 26 мм вата?
По хорошему - да.
какие провода нужны? т.е. заслонки ставить? можно подсмотреть какие?
Во все жилые комнаты.
-далеко тянуть в дальнюю комнату, вот я не особо хочу. тем более ребенок будет спать, шум и прочее.
Датчики обычно продаются с проводами. Основной потребитель - нагреватель, если он -электро. [/QUOTE]
19.10.2006 в 10:46:58
deep написал : рассчитывал на троекратный обмен воздуха по кубатуре.
Я так понимаю троекратный обмен по кубатуре Вы считали с лёгкой руки Кирилла из Питера? :-) По нормам - троекратный обмен по площади (потолки 2,5-3,0). Я, когда читал его отчёт, обратил внимание, что у него топят не скупясь, может из-за этого создавалось ощущение недостаточного воздухообмена...
deep написал : вентилятор буду брать тихий и с регулировской оборотов автоматикой.
Ясно. Я-то думал, Вы уже посчитали сеть и подобрали вентилятор.
deep написал : вот нужно мне знать делать ли сужение воздуховодов и какой размер сечения. основной планирую 160 потом 120.
Так вот с ходу не ответить. Надо считать опять же. Но мыслите Вы в правильном направлении.
deep написал : в изолированных воздуховодах 160 это внутренний диаметр? + 26 мм вата?
Да.
deep написал : какие провода нужны? т.е. заслонки ставить? можно подсмотреть какие?
Вполне возможно, что заслонки и не понадобятся, если получится добиться нужных потоков воздуха в соответствующих каналах за счёт переходников. Повторюсь - надо считать, монтировать, мерить, регулировать и т.д. Это долго и нудно, да и вообще, задача не простая.
deep написал : далеко тянуть в дальнюю комнату, вот я не особо хочу. тем более ребенок будет спать, шум и прочее.
Вы же не хотите оставить детей (ребёнка) без свежего воздуха? Если сделать скорость в канале 2 м/с, а на диффузоре 1 м/с, шума не будет.
19.10.2006 в 11:44:25
Сулейман написал : Я так понимаю троекратный обмен по кубатуре Вы считали с лёгкой руки Кирилла из Питера? :-) По нормам - троекратный обмен по площади (потолки 2,5-3,0). Я, когда читал его отчёт, обратил внимание, что у него топят не скупясь, может из-за этого создавалось ощущение недостаточного воздухообмена...
как рассчитывать тогда?
Сулейман написал : Ясно. Я-то думал, Вы уже посчитали сеть и подобрали вентилятор.
какой нужно вентилятор? такое ощущение ты здесь трибуну нашел сказал и все... я же совета прошу. если нужно простимулировать - не вопрос.
Сулейман написал : Так вот с ходу не ответить. Надо считать опять же. Но мыслите Вы в правильном направлении.
сужение нужно делать для установки в дальнюю комнату?
Сулейман написал : Вполне возможно, что заслонки и не понадобятся, если получится добиться нужных потоков воздуха в соответствующих каналах за счёт переходников. Повторюсь - надо считать, монтировать, мерить, регулировать и т.д. Это долго и нудно, да и вообще, задача не простая.
т.е. до зашивки потолка в ГКЛ, нужно купить оборудование для настройки? я бы не хотел идти эмпирическим путем, хотя понимаю, что это самое лучшее решение. т.е. рассчеты не гарантируют хорошего результата?
Сулейман написал : Вы же не хотите оставить детей (ребёнка) без свежего воздуха? Если сделать скорость в канале 2 м/с, а на диффузоре 1 м/с, шума не будет.
понятно. а как быть с воздуводами? покупать большое сечение гибких воздуховодов дорогое удовольствие, что бы потом поменять на другие. может тогда делать пластиком + изоляцию?
19.10.2006 в 12:30:57
2deep Рассчёт сети и подбор вентилятора - это не та тема, по которой можно так вот с контачка дать чёткий ответ. Я вообще убеждаюсь, что вентиляция - самый сложный раздел инженерных домашних систем. При кажущейся абсолютной простоте!
Если уверены в своих силах, просмотрите Справочник проектировщика:
Потом воздуховоды веток с меньшим перепадом подбираем таким образом, чтоб перепад давлений был одинаков во всех ветках. Здесь-то и станет ясно, нужны будут заслонки или достаточно обойтись сужениями каналов. Можно также поиграть воздухораспределителями - у решётки одно сопротивление, у анемостата другое. Затем вновь считайте все сопротивления всех каналов, суммируйте их и накладываете на характеристику вентилятора, т.е. подбираете вентилятор с нужным графиком.
Вот в кратце как-то так. А Вы говорите - трибуну, ничего конкретного... Я просто думал, что Вы в курсе, как подбирать вентилятор, т.к. самому всё это просчитать не имея соответствующих знаний - это риск.
Стимулировать не надо, денег на жизнь хватает, а со временем - наоборот. Так что считать не буду, могу только подсказать, что знаю.
20.10.2006 в 23:21:39
кому интересно - как выпиливали дырку в стене - коронка 200мм.отверстие -идально ровное..
21.10.2006 в 20:11:07
deep написал : кому интересно - как выпиливали дырку в стене - коронка 200мм.отверстие -идально ровное..
Всегда так делают.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу