30.05.2014 в 13:20:44
После работы над ошибками и замечаниями.
30.05.2014 в 13:31:00
Йожж С аварийным освещение еще интереснее стало :) Утечка в линии света, вырубает УЗО света, квартира тухнет, как будете свое аварийное освещение включать? :)
30.05.2014 в 13:49:58
5+. Вот потому и ждал совета, куда его утолкать. Но, к сожалению, не дождался. Изначально задумка была такая, что даже если выбъет УЗО, то аварийный свет включится. При исчезновении напряжения на вводе - при любом раскладе аварийка сработает.
Но
Johnny написал : Весь свет под одно УЗО - не очень, но допустимо в целях экономии. Аварийное освещение оттуда точно следует вынести.
30.05.2014 в 14:46:32
Я почему-то спутал его с дежурным освещением :)
30.05.2014 в 15:07:02
Знач оставляем его под УЗО.
30.05.2014 в 15:08:58
Ну если питается автономно - то как раз и нормально будет: основной свет пропал, аварийный включился.
30.05.2014 в 15:19:35
07.06.2014 в 16:03:59
Всем спасибо!
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу