У устройств по 2,5 кВт обычное дело шнурок 2х1.0 кв.мм. Так что 2.5 квадрата для 7 кВт не так уж плохо. Для стационарной проводки нормы другие. А вот обычная розетка хлипковата конечно для 7 кВт.
Удлинитель подключается на РШ розетку под щитком, так что с питанием от электросети всё нормально. Розетку для удлинителя выбирал (кта, что на фото) досконально. хоть они все на 16 А, но эта наиболее прорезиненная и внутренние контакты внушают доверие, тут считаю, что тоже вытащит. Боюсь что не вытащит их заводской питающий провод и их же евровилка.
VITOS написал :
На мой взгляд как минимум 4 кв.мм. нужно доблестным хитачам туда вбухать...Если менять питающий кабель - летит гарантия. Где логика производителей?
там все нормально, не сомневайтесь.
логика производителей -в заявленном ПВ (там далеко не 100%), и малой длине кабеля.
Надеются, что максимальный - кратковременно. Но надо бы измерить....
Если в евророзетке контакт хороший и лепестки-пружины толстые - проблем не будет. Но надо следить, чтобы не разболталась....
А по хорошему - белорусскую розетку для электроплиты....
еще есть Катушка
[Р52**26 Катушка 6606 пластик D=315мм до 50м для провода 3х2,5 (Relco Италия)](http://www.electro-mpo.ru/card38126.html)
РАСПРОДАЖА ОСТАТКОВ
2097 руб
Ну да ну да, только следует обратить внимание, что везде продают 3х2,5, а на длину 50 метров таким кабелем просадка около 14В будет, для нагрузки в 4 кВт. Для 7 кВт про просадку можно вобще молчать)