yuri260
yuri260
Новичок

Регистрация: 05.03.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 4

03.06.2014 в 20:53:49

После капитального ремонта в ванной "работники" (3в1) повесили шкафчик со светильниками (галогенки 220v) и розеткой, запитав это все кабелем 2x1,5 (просили по рекомендации 3х2,5), выведя под плиткой в коридор некоторый запас на подключение к проводке. Подключаться планировали на линию с УЗО, но качество (влагозащита) на шкафчике кажется сомнительным.

Все было куплено заказчиками самостоятельно, в присутствии "работников", которые заверили - все фен включают и все хорошо работает.

На фото видна сомнительная влагозащищенность электрической части самого шкафа (щели на кожухе со светильниками) и соединения проводов (комплект от шкафчика). Есть мысль установить сверху какой-нибудь короб над кожухом и залить его герметиком. Вторая, с точки зрения безопасности мысль, заменить лампы на 12v, запитывая от трансформатора "извне" и пожертвовать розеткой. Третья(оффтоп.) - зачем изготовитель шкафов для ванной использует таке комплектующие?

Может порекомендуете другие альтернативные варианты исправить данную ситуацию?

0
Вложение
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

03.06.2014 в 22:11:51

А там разве не 12 Вольт? Под коробом нет трансформатора? Идеальный вариант это завести Ваши провода под крышку и там подключить.

yuri260 написал : Подключаться планировали на линию с УЗО, но качество (влагозащита) на шкафчике кажется сомнительным.

При чем здесь влагозащита и УЗО? Сейчас что, без УЗО подключено? Не надо сомневаться.

0
cooler.od
cooler.od
Местный

Регистрация: 23.01.2012

Одесса

Сообщений: 981

04.06.2014 в 02:48:29

yuri260 написал : Вторая, с точки зрения безопасности мысль, заменить лампы на 12v, запитывая от трансформатора "извне" и пожертвовать розеткой.

ИМХО, самый правильный вариант. Недавно мы себе приобрели такой же шкафчик. Сразу выкинул начинку. Фонарик поставлю светодиодный, питание 12 вольт из коридора. Но я сразу об этом думал, еще на этапе закладывания проводки. Розетку, разумеется, подключать не буду. Вы ради интереса откройте крышку и посмотрите, как там внутри все устроено. Думаю, согласитесь с моими выводами. :)

yuri260 написал : Третья(оффтоп.) - зачем изготовитель шкафов для ванной использует таке комплектующие?

Да ему похер. Зато красиво и дешево. Пипл хавает.

0
igor1
igor1
Резидент

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1448

04.06.2014 в 03:48:22

yuri260 написал : Третья(оффтоп.) - зачем изготовитель шкафов для ванной использует таке комплектующие?

Знаете анекдот: Прохожий, встречает грибника с корзиной грибов недалеко от станции. Видит содержимое корзины и замечает: - "Зачем вы набрали эти грибы? Там же половина ядовитых"!!! Тут подходит Вовочка и говорит: - "А он не собирается это есть. Он грибы продает!"

yuri260 написал : Может порекомендуете другие альтернативные варианты исправить данную ситуацию?

Если розетка не нужна, и делать нечего, Вы правы. А, если нужна, и проводка под АВ не более 10А, и под УЗО, стоит подумать. Прежде всего, если в шкафчике есть металл (например, кожух над светильником), стоило бы довести землю (и розетку заменить на 3-х контактную). Место соединения проводов завести под кожух и заизолировать термоусадкой. Ну, и, разумеется, УЗО должно быть не больше 30мА. Если с землей проблемы, и розетка нужна для чего-то не большого (бритва, например), можно на внешней стене установить в специальной нише разделительный трансформатор 220/220. Помнится, на 1кВт были не очень большие, в стенку вставить можно было (если такое еще продается).

0
luzgin
luzgin
Резидент

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

05.06.2014 в 09:37:17

cooler.od написал : Вы ради интереса откройте крышку и посмотрите, как там внутри все устроено. Думаю, согласитесь с моими выводами.

пару шт таких подключал розетка там вообще никакая заводские провода (которыми все внутри скомутировано) где-то 0,5 так что 1,5 ВВГ -это с запасом;):(

0
yuri260
yuri260
Новичок

Регистрация: 05.03.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 4

05.06.2014 в 18:33:03

Спасибо за ответы, сразу почему-то не сообразил заглянуть под крышку. Под ней разместился трансформатор 12в и розетка с выключателем. (Фото в аттаче) Провода из стены по длине хватает (впритык) дотянуться до розетки напрямую.

Варианты: 1) Подключить провод напрямую к розетке через автомат 10А (после УЗО), сверху посадить крышку на герметик, и пользоваться светом и феном (2100W). 2) То-же + заменить розетку-выключатель на что-то более влагозащищенное. 3) Заменить розетку на выключатель и феном в ванной не пользоваться. 4) Выкинуть все потроха из-под крышки и подклчить вводной провод на шкафчик к освещению ванной (транс стоит в коридоре).

P.S. Верхняя крышка шкафчика на герметике не окажет медвежьей услуги - не будет ли там скапливаться конденсат влаги и не повлияет на охлаждение трансформатора?

0
Вложение
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 125246

05.06.2014 в 18:54:40

yuri260 написал : На фото видна сомнительная влагозащищенность электрической части самого шкафа (щели на кожухе со светильниками) и соединения проводов (комплект от шкафчика).

У многих шкафчиков все точно также.... Снимите белую крышку и сделайте соединения под ней прямо на розетке. Ну или розетку убрать совсем.... см ниже

yuri260 написал : Подключаться планировали на линию с УЗО,

желательно 10ма.

yuri260 написал : Есть мысль установить сверху какой-нибудь короб над кожухом и залить его герметиком.

не надо. Все должно просыхать.... Надеюсь Вы шкаф струей из душа не моете?

yuri260 написал : Вторая, с точки зрения безопасности мысль, заменить лампы на 12v, запитывая от трансформатора "извне" и пожертвовать розеткой.

можно и так, но лишнее, если УЗО 10ма. Излишняя паранойя тоже вредна....

yuri260 написал : 1) Подключить провод напрямую к розетке через автомат 10А (после УЗО), сверху посадить крышку на герметик, и пользоваться светом и феном (2100W).

Да можно. В гостинницах делают фен с коротким шнуром и без розетки - чтоб в ванну не нырнул.... Насчет заземления - там его нет и правильно - у фена, бритвы нет земли и двойная изоляция.... Да и розетка может быть не для фена, а для бритвы - читайте мануал или ток на розетке

yuri260 написал : 2) То-же + заменить розетку-выключатель на что-то более влагозащищенное.

Там и так все нормально.

yuri260 написал : ) Заменить розетку на выключатель и феном в ванной не пользоваться.

см выше

0