УЗО на свет - в противопожарных целях. В новой схеме вроде всё нормально, только свет раскидайте по остальным узо - что-бы одновременно не отключалось всё.

0
дружба
дружба
Резидент

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

09.06.2014 в 23:09:43

Romanator написал : 7 - на вводе в квартиру (в подъездном щите) остается :счетчик, автомат 63А, дифавтомат 50А/30mA, вместо существующих четырех автоматов можно поставить какую-нибудь общую защиту, для которой не хватит места в квартирном щите.

ВН-счетчик-АВ63А Узо 100-300мА,дифф.не нужен.

Romanator написал : А нужно вообще узо на свет не на мокрых зонах?

ПУЭ не требует.

Romanator написал : можно/нужно ли выносить реле напряжения в этажны щит

Если не украдут можно и вынести.

Romanator написал : какая уставка по току на узо ТП?

по току утечки достаточно 30мА "АС"

Romanator написал : Если поудалять дополнительные автоматы,то схему вполне можно минимизировать и уже впихнуть в среднего размера щиток.

Связку Узо+1АВ,замените на дифф.

0
peppper62
peppper62
Новичок

Регистрация: 14.02.2014

Рязань

Сообщений: 9

10.06.2014 в 00:20:09

для духовки не маловато 16А?

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5592

10.06.2014 в 07:11:23

В самый раз в большинстве случаев.