УЗО на свет - в противопожарных целях. В новой схеме вроде всё нормально, только свет раскидайте по остальным узо - что-бы одновременно не отключалось всё.
09.06.2014 в 23:07:07
УЗО на свет - в противопожарных целях. В новой схеме вроде всё нормально, только свет раскидайте по остальным узо - что-бы одновременно не отключалось всё.
09.06.2014 в 23:09:43
Romanator написал : 7 - на вводе в квартиру (в подъездном щите) остается :счетчик, автомат 63А, дифавтомат 50А/30mA, вместо существующих четырех автоматов можно поставить какую-нибудь общую защиту, для которой не хватит места в квартирном щите.
ВН-счетчик-АВ63А Узо 100-300мА,дифф.не нужен.
Romanator написал : А нужно вообще узо на свет не на мокрых зонах?
ПУЭ не требует.
Romanator написал : можно/нужно ли выносить реле напряжения в этажны щит
Если не украдут можно и вынести.
Romanator написал : какая уставка по току на узо ТП?
по току утечки достаточно 30мА "АС"
Romanator написал : Если поудалять дополнительные автоматы,то схему вполне можно минимизировать и уже впихнуть в среднего размера щиток.
Связку Узо+1АВ,замените на дифф.
10.06.2014 в 00:20:09
для духовки не маловато 16А?
10.06.2014 в 07:11:23
В самый раз в большинстве случаев.