04.06.2015 в 09:58:49
Добрый день Олег. Для расчета понадобятся еще данные: Какая плита на кухне (газ/эл-во), предпочтение в клапанах (оконные/стеновые), застеклены и утеплены ли лоджии/балконы. Ну и кол-во народа не плохо бы знать. Как Вам будет удобно, можно и в личку.
05.06.2015 в 16:30:27
Плита электрическая, клапаны стеновые, балкон не застеклен, 4 чел-ка. Еще прочитал, что есть обучение, можно по подробнее, где и для кого?Я могу приехать и по присутствовать?
Образование не профильное, но тема интересная, возможно в будущем займусь.
05.06.2015 в 23:47:11
А окна в режиме проветривания уже не катит?И как там клапан и стена около клапана себя зимой чувствует? А стальные стаканы при проходе стены вы тоже устанавливаете?
08.06.2015 в 14:27:58
Добрый день Олег, наше решение по Вашей квартире. Выкладываю тут, так как другим тоже может быть интересно.
Получилось 2 центральных вытяжных вентилятора. Общий расход по квартире 270 м3/ч. Общая максимальная электрическая мощность вентиляционного оборудования 44 Вт, но так как вентиляторы автоматически и постоянно адаптируется к расходам воздуха в реале будет меньше. Более подробно о работе системы Вы прочитаете в "Пояснительной записке", которая была отправлена вместе с расчетом.
По поводу обучения. Есть несколько направлений:
У Вас еще есть возможность попасть к нам на обучение завтра.
Осталось несколько мест.
Полагаю, что программа для монтажных организаций будет Вам наиболее интересна.
Что бы попасть, нужно сообщить мне о Вашем желании присутствовать и отправить координаты (ФИО, телефон, е-mail) на почту chukhina@aereco.ru
08.06.2015 в 18:00:41
Спасибо, почту получил, завтра буду, хочется посмотреть своими глазами, надеюсь галстук не главная деталь?))
20.06.2015 в 09:38:49
Добрый день.
Хочу организовать вентиляцию (приточно-вытяжн.) в доме.
Площадь - 228м2.
цокольный этаж: комната (38м), с/у (8м), котельная (7мм), подсобное помещение (13м), 1й этаж: гостевая (36м), кухня (14м), прихожая (18м), с/у (4.5м), 2й этаж: три комнаты + прихожая + с/у.
Вопрос в том, какую систему в моем лучше лучше установить и, конечно, хотелось бы хотя бы примерно представлять бюджет.
Спасибо!
22.06.2015 в 10:28:00
Ответила в личку.
06.03.2016 в 22:57:05
Добрый день!
Планирую вентиляцию в квартире, ранее хотел ставить Тион, но т.к 23 этаж и относительно чистое Подмосковье, думаю проще будет Aereco. Помогите оценить стоимость оборудования и монтажа согласно планировки, приточка думаю EHA2 c шумоизоляцией и козырьками, по вытяжной еще не выбирал, ели что-то из ваших систем будет полезно, посоветуйте пожалуйста. В квартире будет жить 3-4 человека. Личные сообщения на этом форуме работают плохо, ответьте на doshaniy at gmail.com, если не сложно.
06.03.2016 в 23:45:48
Stasi, Почему больше года нет ответов?
06.03.2016 в 23:54:55
2D написал: ..... относительно чистое Подмосковье ....
Посмотреть бы на это "относительно чистое ...." место в Одинцово. На мой взгляд, такого места просто уже нет. Город испоганили по полной ....
Sorry за отступление ...
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
07.03.2016 в 00:06:43
2D, Доброго времени суток. Г-жа Stasi увы уже у нас не работает. По вашему вопросу постараюсь ответить после праздников 9-10 марта.
"Предположение - мать всех ошибок"
07.03.2016 в 14:03:34
Sdik_S, Спасибо, буду ждать!
09.03.2016 в 11:58:02
2D, отправил на вашу почту вопросы от проектировщиков.
"Предположение - мать всех ошибок"
10.03.2016 в 10:00:34
Sdik_S,
Или смотрите здесь.
"Предположение - мать всех ошибок"
15.03.2016 в 10:19:46
Sdik_S, Техническое решение смотрите в почте.
"Предположение - мать всех ошибок"