Bor написал : Цитата из проекта: "на крыше здания уложить молниеприёмную сетку из круглой стали D=6 мм с ячейкамии 10*10 мм с узлами на сварке".
Забавно :) Попахивает копипастом из какого-то другого проекта с другой крышей.
Bor написал :
- Что значит круглая сталь D=6 мм с ячейкамии 10*10 мм. Круглая сталь то понятно, просто тупо катанка, а что такое ячейки 10*10 мм?
Что-то похоже на сетку заводского изготовления (контактная сварка) Только куда ее на крышу класть - это же жуткое порно получится :)
Bor написал :
- Я так понимаю надо просто сделать окантовку конька и периметра кровли катанкой 6 мм? См. фото ниже.
похоже что так. Еще по углам Усы в небо загнуть. (Посмотрите фотки по молниезащите, хоть на яндексе поиском)
Bor написал :
- Можно ли катанку заменить на оцинкованный трос? Как в таком случае делать соединения данного троса?
есть и тросы в продаже
Да и прутки 6мм не сваркой соединяются при создании молниезащиты, а болтовыми соединениями. Да и 6мм не мало?
Bor написал :
- По проекту молниезащита завязывается на ЗУ здания? Правильно ли это, или лучше сделать ещё одно ЗУ и соединить с ЗУ здания?
Одно здание - один контур заземления.