Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

25.05.2015 в 12:16:30

Bor написал : Цитата из проекта: "на крыше здания уложить молниеприёмную сетку из круглой стали D=6 мм с ячейкамии 10*10 мм с узлами на сварке".

Забавно :) Попахивает копипастом из какого-то другого проекта с другой крышей.

Bor написал :

  1. Что значит круглая сталь D=6 мм с ячейкамии 10*10 мм. Круглая сталь то понятно, просто тупо катанка, а что такое ячейки 10*10 мм?

Что-то похоже на сетку заводского изготовления (контактная сварка) Только куда ее на крышу класть - это же жуткое порно получится :)

Bor написал :

  1. Я так понимаю надо просто сделать окантовку конька и периметра кровли катанкой 6 мм? См. фото ниже.

похоже что так. Еще по углам Усы в небо загнуть. (Посмотрите фотки по молниезащите, хоть на яндексе поиском)

Bor написал :

  1. Можно ли катанку заменить на оцинкованный трос? Как в таком случае делать соединения данного троса?

http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe1618.html есть и тросы в продаже

Да и прутки 6мм не сваркой соединяются при создании молниезащиты, а болтовыми соединениями. Да и 6мм не мало? http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe1116.html

Bor написал :

  1. По проекту молниезащита завязывается на ЗУ здания? Правильно ли это, или лучше сделать ещё одно ЗУ и соединить с ЗУ здания?

Одно здание - один контур заземления.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу