Вечер добрый всем В продолжение истории об автомате на 150А, Таки заложил возможность по проводке, а
автомат подъездный решили пока не трогать - эксплуатация покажет. Провел тут експеримент - коротнул на розетке фазу с землей, как результат - выключились:
автомат силовой 16А, УЗО силовое 63А 30 ма, автомат на площадке вводной 32А. это
нормально? Нарно узошка или автомат квартирные должны всетки раньше срабатывать?
(извиняюсь если распространенный вопрос), а вот падение переноски в ведро с водой (как
по заказу :) ) отрубило только УЗО. Вся техника мерлиновская(кроме подъездного). С ув. Владимир