LAM
LAM
Новичок

Регистрация: 19.06.2014

Раменское

Сообщений: 14

20.06.2014 в 15:58:26

Извиняюсь если такая тема была, не нашел.
Скажите, что думаете о такой схеме подключения. Вводной автомат 50А, после УЗО на 63А 30мА (часть коридорного щитка). Далее от коридорного щитка до кухни 2 кабеля ВВГнг 3х4 (в УЗО по 2 выхода на фазу и нейтраль). Хочу 2 кабеля запараллелить в УЗО и в кухне поставить маленький щиток, где в автоматах запараллелить другие концы кабеля. Далее через автомат на 32А подключить варочную поверхность и через 16А духовку. Какие минусы у такой схемы подключения? Знаю, что на варку лучше 6 кв.мм., но нет возможности перепротянуть. Кабель реально 3х3,5.

0
Вложение
дружба
дружба
Резидент

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

20.06.2014 в 16:07:42

LAM написал : Вводной автомат 50А, после УЗО на 63А 30мА (часть коридорного щитка). Далее от коридорного щитка до кухни 2 кабеля ВВГнг 3х4 (в УЗО по 2 выхода на фазу и нейтраль).

После узо установите 2АВ,один на 25А-подключите в/поверхность,другой 16А подключите им духовку.На кухне для подключения,можно использовать 2 коробки КлК-5с,если духовка с вилкой,от коробки куском кабеля3*2,5мм2 подключите розетку.

0
NordlineOST
NordlineOST
Местный

Регистрация: 17.12.2010

Бузулук

Сообщений: 522

20.06.2014 в 16:09:38

LAM написал : . Хочу 2 кабеля запараллелить в УЗО и в кухне поставить маленький щиток, где в автоматах запараллелить другие концы кабеля. Далее через автомат на 32А подключить варочную поверхность и через 16А духовку. Какие минусы у такой схемы подключения?

Дурдом. :swoon Так нельзя делать. А если контакт ослабнет? А если кусок провода мыши сгрызут. Сейчас подтянуться спецы, знающие ПУЭ наизусть и еще там найдут где вы не правы. Схема имеет право жить только в случае выхода из щитка одного кабеля, рассчитанного на максимальную нагрузку + учет ТКЗ (добавим еще одну ступень вверх), с защитой линии вводного автомата на концевом щите и выводного автомата на головном щите. Да и банально тянуть 3*4 в количестве двух штук когда вам нужна уже одна 3*10 (Минимум 6ка на варочную и 3*2,5 на остальное)

0
TiMg33
TiMg33
Резидент

Регистрация: 02.10.2011

Москва

Сообщений: 1462

20.06.2014 в 16:11:41

Мало того, что Ваша схема не рабочая, так ещё там и "короткое" в чистом виде. Что под "запараллелить" имеется ввиду тоже вопрос - концы из разных кабелей "перемесить" ? или ...

0
LAM
LAM
Новичок

Регистрация: 19.06.2014

Раменское

Сообщений: 14

20.06.2014 в 16:24:50

Про 2 автомата думал, но мощность варочной 7,5 кВт (сечение 3,5 грется будет сильно, а 25А выбивать). Есть 2 таких коробочки, сначала хотел так подключить.

Я спецов и жду. В ПУЭ это не регламентировано.

Почему не рабочая? Про КЗ не заметил. запаралелить: отдельно "L","N" и "PE"

P.S.На подключение плиты и духовки хватит 1Р автомата или лучше 2Р или 1Р+N?

0
Вложение
TiMg33
TiMg33
Резидент

Регистрация: 02.10.2011

Москва

Сообщений: 1462

20.06.2014 в 16:35:13

Кабели на всём протяжении лежат рядом ? параллельно ? Если да, то зачем тогда их жилы "перемешивать" ? Ну и запустите по одному фазу, по другому - ноль, РЕ - "оттуда" и "оттуда" (и подключите его - а то на схемке он... болтается))), если переложить - никак.

В ПУЭ это не регламентировано.

где-то есть запрет таскать по отдельности ноль от его фазы.

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13220

20.06.2014 в 16:37:56

LAM написал : сечение 3,5 грется будет сильно, а 25А выбивать

а вы временно подключите, и погоняйте плиту, чтобы автомат выбить это надо еще постараться, в жизни редкий случай

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13220

20.06.2014 в 16:40:52

LAM написал : нет возможности перепротянуть

спарить как бы можно, но надо обеспечить реально очень хороший контакт на всём сроке службы кабеля, что в домашних условиях не так то просто, но если кабель протянут в негорючей безопасной среде то максимум Вы рискуете только им

0
LAM
LAM
Новичок

Регистрация: 19.06.2014

Раменское

Сообщений: 14

20.06.2014 в 16:56:55

TiMg33 написал : Кабели на всём протяжении лежат рядом ? параллельно ? Если да, то зачем тогда их жилы "перемешивать" ? Ну и запустите по одному фазу, по другому - ноль, РЕ - "оттуда" и "оттуда" (и подключите его - а то на схемке он... болтается))), если переложить - никак.

где-то есть запрет таскать по отдельности ноль от его фазы.

Длина, путь, марка одинаковые.

юра Т написал : спарить как бы можно, но надо обеспечить реально очень хороший контакт на всём сроке службы кабеля, что в домашних условиях не так то просто, но если кабель протянут в негорючей безопасной среде то максимум Вы рискуете только им

Лежит залитый в бетон в негорючей гофре (вытащить из нее нереально).

0
TiMg33
TiMg33
Резидент

Регистрация: 02.10.2011

Москва

Сообщений: 1462

20.06.2014 в 16:57:14

юра Т написал : спарить как бы можно,

вопрос в том как лучше : по одному кабелю фазу, по второму - ноль, или как ТС - "вперемежку" ?

что в домашних условиях

в домашних-то - чего уж проще - почаще заглядывать у себя-любимого )))

LAM написал : Длина, путь, марка одинаковые...

я бы тогда не стал "перемешивать" жилы всё-же. Раз лежит рядом, можно рассматривать, условно, как один "шестижильный". На производстве сплошь и рядом паралелят жилы.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

20.06.2014 в 17:00:07

LAM написал : Скажите, что думаете о такой схеме подключения.

фигня. ставьте автомат С25 на плиту, столько же на духовку и не парьтесь.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу