LAM
LAM
Новичок

Регистрация: 19.06.2014

Раменское

Сообщений: 14

20.06.2014 в 17:00:39

А если после узо еще 2 автомата на 25А поставить, чтоб ограничить каждую линию? Тоесть, если по одному из кабелей пойдет большой ток, то автомат его отключит (на случай плохого контакта или если отгорит) или 2вухполюсный поставить, чтоб оба отключал?

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

20.06.2014 в 17:02:25

TiMg33 написал : почаще заглядывать у себя-любимого

Отодвигать кухню и подтягивать клеммы в КлК-5с?

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

20.06.2014 в 17:08:35

LAM написал : А если после узо еще 2 автомата на 25А поставить, чтоб ограничить каждую линию?

ну так после узо и будет 2 автомата. достаточно однополюсных.

LAM написал : то автомат его отключит (на случай плохого контакта или если отгорит) или 2вухполюсный поставить, чтоб оба отключал?

как автомат узнает о плохом контакте и что вы понимаете под "оба отключал"? оба кабеля? но зачем?

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

20.06.2014 в 17:09:48

andrewkhv написал : фигня. ставьте автомат С25 на плиту, столько же на духовку и не парьтесь.

Ну я бы не парился и действительно 1 кабель на плиту пустил, а второй на духовку.

Только на плиту автомат 25А ,а на духовку 16А - там 25А нафиг не надо.

У меня тоже ВП 7.5 кВт индукция. И полгода я жил вообще без квартирного щитка. У меня вся двухкомнатная квартира висела на одном автомате 16А. В том числе и ВП. Но тогда я знал что ограничен - более 2х конфорок одновременно на максим не включали. Но жить было вполне комфортно.

ИМХО - 25А для ВП вполне хватит, в нормальной жизни 1-2конфорки на максимум работают только. Или все 3-4, но на них что-то тушится или варится и каждая включена не более чем на 50%

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

20.06.2014 в 17:10:27

andrewkhv написал : как автомат узнает о плохом контакте

Узнает, но нужен 4P ибо контролировать надо L и N обоих кабелей :) Не очень хорошо конечно, но если другого выхода нет...

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

20.06.2014 в 17:16:21

ksiman написал : Не очень хорошо конечно, но если другого выхода нет...

Это бред! и какие проблемы поставить 2 автомата после узо?

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

20.06.2014 в 17:19:06

andrewkhv написал : Это бред! и какие проблемы поставить 2 автомата после узо?

Тогда надо ставить два 2P автомата ;)

0
LAM
LAM
Новичок

Регистрация: 19.06.2014

Раменское

Сообщений: 14

20.06.2014 в 17:20:15

andrewkhv написал : как автомат узнает о плохом контакте и что вы понимаете под "оба отключал"? оба кабеля? но зачем?

Я имел ввиду при параллельном подключении. По одному проводу начинает течь больший ток и отключаются оба.

Solovey написал : Ну я бы не парился и действительно 1 кабель на плиту пустил, а второй на духовку.

Только на плиту автомат 25А ,а на духовку 16А - там 25А нафиг не надо.

ИМХО - 25А для ВП вполне хватит, в нормальной жизни 1-2конфорки на максимум работают только. Или все 3-4, но на них что-то тушится или варится и каждая включена не более чем на 50%

Думал об этом. А если застолье дома, при готовке не выбивает?

0
LAM
LAM
Новичок

Регистрация: 19.06.2014

Раменское

Сообщений: 14

20.06.2014 в 17:28:00

2 2P это круто, места нет в щитке. :) Да и не нужно. не важно что отгорело, через второй кабель пойдет больший ток и АВ отключится :)

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

20.06.2014 в 17:31:15

LAM написал : Думал об этом. А если застолье дома, при готовке не выбивает?

Если застолье - то и салатики режутся, и в духовке что-то запекается... А на плите картошка варится, да яйца в салат...

25*1.13*220=6кВт

6/7.5*100= 80% Вы готовы загрузить плиту на 80%??? Я не могу себе такой ситуации на своей кухне представить

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

20.06.2014 в 17:32:44

LAM написал : 2 2P это круто, места нет в щитке. :)

Тогда обжимайте всё ГМЛ и подключайте напрямую, но в КлК-5с придётся мудрить

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу